    Hallo Leute,

    habe ein sehr großes Problem.
    Bin erst seit nem halben Jahr mit meiner Ausbildung fertig und machen jetzt mein erstes eigenes Projekt mit einer Siemens Steuerung.

    Der Kunde hat folgenden Wunsch.

    Eine Benutzerverwaltung...kein Problem.
    Aber jetzt kommt der, zumindest für mich, unlösbare Teil.
    Er möchte, dass gespeichert wird wer wann eingeloggt war und möchte das auf der Karte in der Steuerung speichern können...wahrscheinlich zum drucken oder so.

    Wie kann ich das realisieren?

    Bei WinCC Flexible, habe ich im Aufgabenplaner gefunden wie ich den Benutzerwechsel in eine Variable (Current_User) schreiben kann.

    Und nun? Wie geht es weiter?


    Hoffe ihr könnt mir helfen
    Zitieren Zitieren Benutzer bei WinCC Flexible loggen und auf Karte speichern  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.726
    Danke
    398
    Erhielt 2.401 Danke für 2.001 Beiträge

    Standard

    Jetzt müßte man erstmal wissen, ob dein Bediengerät Scripte kann.
    Wenn ja, dann müßtest du dir ein Script erstellen, dass die von dir gewünschten Informationen in der von dir gewünschten Weise in eine Datei (an der von dir gewünschten Stelle) speichert.

    Gruß
    Larry

  3. #3
    PhenomenaL ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.02.2015
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Wie finde ich das heraus?
    Es ist das TP 1500 Basic

  4. #4
    Registriert seit
    04.04.2006
    Beiträge
    239
    Danke
    31
    Erhielt 61 Danke für 51 Beiträge

    Standard

    Scripte können die Basic-Panels nicht

  5. #5
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    es gibt option audit (gmp). ob das panel das kann weiss ich zur zeit nicht.
    bei flexible zu finden unter...
    rechte maustaste auf das projekt und eigenschaften. bei tia weiss ich nicht wo das steht.

    EDIT:
    Eben mal nachgeschaut bei flexible.
    Man kann zwar gmp aktivieren aber bei den eigenschaften der variable taucht gmp-einstellungen nicht auf.
    Geändert von volker (14.06.2015 um 10:43 Uhr)
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  6. #6
    Registriert seit
    11.12.2009
    Beiträge
    2.115
    Danke
    388
    Erhielt 390 Danke für 271 Beiträge

    Standard

    Wenn es dem Kunden egal ist was noch so gemeldet wird, kannst Du ein Meldearchiv für Systemmeldungen erstellen.
    Dort wird die Meldung "Benutzer XYZ angemeldet" geloggt.

    Grüße

    Marcel
    Stell Dir vor es geht, und keiner kriegts hin!

  7. #7
    PhenomenaL ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.02.2015
    Beiträge
    3
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    tut mir leid das ich mich erst so spät melde.
    Wollte es eben mit den Meldearchiven machen, nur gibt es bei mir diese Funktion nicht.
    Liegt es daran das ich ein Basic Panel habe?


    Muss ich morgen mal mit Siemens telefonieren ob die vllt was wissen.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.06.2017, 08:23
  2. Analogwert auslesen und auf SPS-Karte speichern
    Von phil122 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 11.03.2013, 14:02
  3. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 26.12.2012, 15:56
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 04.04.2012, 14:41
  5. Daten auf SD Karte loggen TP177
    Von Nabla im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 23.05.2011, 15:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •