    Hallo zusammen,

    wie kann ich als RDB abgelegte Daten lesen und z.B als Kurve darstellen?


    Hier schon mal danke für eure Antwort

    kingbonny
    Zitieren Zitieren Winccflexibel Archivdaten lesen  

  2. #2
    Registriert seit
    27.10.2006
    Ort
    Plauen
    Beiträge
    374
    Danke
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    das RDB kann, meines Wissens nach, nur in WinCC flexible geöffnet und angezeigt werden.
    Wenn Du die Daten für externe Auswertung (z.B. in Excel) speichern möchtest, kannst Du entweder den Archivtyp auf CSV umstellen oder über eine Tastenfunktion (Systemfunktion "Kopiere Archiv") das RDB-Archiv auf ein CSV-Archiv umkopieren.
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.2 Update 10
    =======================

  3. #3
    kingbonny ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.12.2013
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hallo Rockwell,
    danke für Deine Antwort, aber ich möchte die Archivdatei mit WinccFlexibel öffnen und die Daten (Drücke und Temp.) als Kurve darstellen
    kingbonny

  4. #4
    Registriert seit
    27.10.2006
    Ort
    Plauen
    Beiträge
    374
    Danke
    107
    Erhielt 13 Danke für 11 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dann nutze eine Kurvenanzeige (Werkzeuge -->Erweiterte Objekte --> Kurvenanzeige). In den Einstellungen der Kurvenanzeige wählst Du Kurventyp Archiv und wählst dann das Quellarchiv sowie den Wert, der dargestellt werden soll.
    Das Archiv muss unter "Archive" angelegt sein.
    Step7 V5.5 SP4 HF11
    TIA Portal V14
    WinCC flexible 2008 SP3
    WinCC 7.2 Update 10
    =======================

Ähnliche Themen

  1. WinCC 5.1 Archivdaten exportieren
    Von Sirus im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.06.2013, 11:51
  2. Archivdaten laden WinCC V11
    Von A-Ja im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.02.2012, 10:06
  3. WINCC 7 Archivdaten nicht mehr abrufbar
    Von outbreak7 im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 17:53
  4. Archivdaten exportieren
    Von fraser island im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.10.2009, 14:35
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 18.08.2006, 17:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •