Winccflexibel Archivdaten lesen

Hallo,

das RDB kann, meines Wissens nach, nur in WinCC flexible geöffnet und angezeigt werden.
Wenn Du die Daten für externe Auswertung (z.B. in Excel) speichern möchtest, kannst Du entweder den Archivtyp auf CSV umstellen oder über eine Tastenfunktion (Systemfunktion "Kopiere Archiv") das RDB-Archiv auf ein CSV-Archiv umkopieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Rockwell,
danke für Deine Antwort, aber ich möchte die Archivdatei mit WinccFlexibel öffnen und die Daten (Drücke und Temp.) als Kurve darstellen
kingbonny
 
Dann nutze eine Kurvenanzeige (Werkzeuge -->Erweiterte Objekte --> Kurvenanzeige). In den Einstellungen der Kurvenanzeige wählst Du Kurventyp Archiv und wählst dann das Quellarchiv sowie den Wert, der dargestellt werden soll.
Das Archiv muss unter "Archive" angelegt sein.
 