PtVar in Protool

D-Platoon

Level-2
Beiträge
43
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich analysiere gerade ein bestehendes Projekt und finde in Scripten des Öfteren die Variable PtVar in Verbindung mit dem Punktoperator.
z.B. hier
Code:
Mittelstellung = PtVar."VAR_Mittelstel"
VAR_Mittelstel ist eine lokale Vatiable.

Was bedeutet hier PtVar? Ich steh gerade völlig auf dem Schlauch.

Grüße,
Thomas
 
Ich nehme an das es ist wie Smarttags in WinCC Flexible.
Code:
Mittelstellung = SmartTags("VAR_Mittelstel")

Der Grund das man eventuell SmartTags (und PtVar. nehme ich an) verwenden muss, ist wenn die Variabel-Namen nicht VBS-Konform sind.
 
... genau so ist es ...
Das siehst du auch daran, dass wenn du das PTVar und die Gänsefüßchen weg nimmst, der Variablenname im Script immer noch anders farbig dargestellt wird und es beim Übersetzen keinen Fehler gibt.

Gruß
Larry
 
Zurück
Oben