Guten Tag allerseits,
ich habe folgendes Problem. Unsere Produktion läuft noch mit alter Software (WinCC Flex 2008 SP2; WinCC Flex RT SP2; Simatic Step7 V5.5).
Das Projekt ist sehr groß, mit 6 HMI.

Unsere Software im Haus hat alle Lizenzen bis auf WinCCFlex
Mein Problem ist nun, wir bekommen WinCC Flex nur noch mit SP3. Ich hatte eigentlich nicht vor alles 'upzudaten', aber wie es scheint komme ich da nicht drum rum.
Es sei denn, ihr habt eine Lösung parat wie ich WinCC Flex SP2 bekomme. ;)

Wenn dem nicht so ist, meine Frage:
Bekomme ich Kompatibilitätsprobleme, wenn ich mein Projekt auf SP3 update? Auf was muss ich achten? Muss man die RT auch auf SP3 updaten?

Mit freundlichen Grüßen
 
Hallo,
ich habe bei diesem Update bislang noch nie Probleme bekommen. ich würde dir auch dazu raten, dass Update zu machen.
Das Update gilt dann NATÜRLICH sowohl für dein Entwicklungssystem, wie dein Projekt wie auch dein RunTime-System - es MÜSSEN ALLE mitgezogen werden ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
soweit ich mich richtig erinnere, fäll nach dem Update die ProTool Migration weg.
Soweit Du also alte Panels betreibst, die über ProTool projektiert sind, kannst Du diese nicht mehr öffnen.
 
Also bei mir war es so, dass die Panels im Step7-Projekt gar nicht mehr angezeigt wurden.
Das war nach dem Update auf SP2 auch passiert, aber da gab es damals einen Trick um die Panels wieder anzuzeigen.
Dieser funktionierte bei SP3 dann aber nicht mehr.
Wir haben jedenfalls noch ein PG mit SP2 bereit stehen, um ProTool-Projekte umzuwandeln.
 
Wir haben ja ein Projekt, welches komplett in SP2 erstellt wurde.
Wenn wir nun WinCC flex 2008 SP3 installieren, damit auf das aktuelle Projekt zugreifen, kommen keine Fehlermeldungen? Kann ich mir persönlich nicht vorstellen.
Wenn ich dann das Projekt auf SP3 update, müssen die RT doch auf jedenfall auch ein Update erhalten?!
 
Wenn wir nun WinCC flex 2008 SP3 installieren, damit auf das aktuelle Projekt zugreifen, kommen keine Fehlermeldungen?
Wenn ein 2008 SP2 Projekt mit WinCC Flex Adv 2008 SP3 geöffnet wird, wird es automatisch migriert nach 2008 SP3.

Wenn ich dann das Projekt auf SP3 update, müssen die RT doch auf jedenfall auch ein Update erhalten?!
Wie schon erklärt, man kann ein mit WinCC Flex adv. 2008 SP3 erstellte RT mit 2008 SP2 betreiben.
Aber es ist emfohlen auf denselbe Versionsstufe zu updaten.
 