    Hi,

    bin grad dabei Störmeldungen zu konfigurieren. Das Display ist ein MP277 Touch.


    Nun hätte ich gerne mit der Meldung DB30.DBX16.0 weiter gemacht - das lässt mir aber WinCC flexible nicht zu!

    WinCC flex.jpg

    Ist das irgendwo begrenzt, oder gibt es hierfür eine Einstellung?
    LG
    spirit
    Zitieren Zitieren Störmeldungen begrenzt?  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    da musst du wahrscheinlich deinen Bereichszeiger für Störmeldungen etwas aufbohren - bzw beim Flex ist das eine Variable.

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....

  3. #3
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.09.2012
    Beiträge
    961
    Danke
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von sps-concept Beitrag anzeigen
    Hallo,

    da musst du wahrscheinlich deinen Bereichszeiger für Störmeldungen etwas aufbohren - bzw beim Flex ist das eine Variable.

    André
    Ok, nur wo finde ich die entsprechende Einstellung?

    Ich arbeite ja nicht mit einem Bereichszeiger; habe halt in einem DB Meldungen angelegt ...
    LG
    spirit

  4. #4
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.196
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    dann geh mal auf deine Variable die auf DB30.DBW0 zeigt und erhöhe die Anzahl der Arrayelemente.

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:

    spirit (02.07.2015)

  6. #5
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.09.2012
    Beiträge
    961
    Danke
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hab's gefunden ... Danke!
    LG
    spirit

Ähnliche Themen

  1. Sonstiges Logo 230 RC Jalousiesteuerung Ausgänge begrenzt?
    Von Vagasa im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.07.2015, 15:00
  2. Wago 750-841 Merkerbereich begrenzt?!
    Von BastiK im Forum WAGO
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 12.02.2015, 19:37
  3. TIA V13: Variablennamen Länge begrenzt?
    Von Automatinator im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 12.12.2014, 11:04
  4. Step 7 Offene Kommunikation bei Profinet CPU's. Verbindungen Begrenzt?
    Von hope_jippos im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 22.05.2014, 15:25
  5. FB in S7-Graph begrenzt?
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.10.2007, 19:38

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •