Hallo alle zusammen.
ich visualisiere ein Mehrplatzprojekt mit einem Server und mehreren Clients.
In den Einstellungen der Server und Clients habe ich unter Runtime die Bildschirmtastatur aktiviert. Die Tastatur wird ja dann eingeblendet, sobald man zum Beispiel einen Wert in ein EA-Feld schreiben kann.
Aber ich bekomme die Tastatur nur geöffnet wenn ich die Runtime auf dem Server starte. Wenn ich die Runtime auf einem Client starte wird die Tastatur nicht geöffnet wenn ich ein EA-Feld anwähle.
Muss ich noch weitere Einstellungen vornehmen damit es funktioniert?

Ich habe noch ein Bild angehangen in dem ersichtlich ist wo ich die Tastatur aktiviert habe.

Vielen dank für eure Hilfe
 

Anhänge

  • Bildschirmtastatur.JPG
    Bildschirmtastatur.JPG
    35,3 KB · Aufrufe: 17
Hallo Florian

Ist dein Problem noch aktuell?
Du musst auf dem jeweiligen Client die gleiche Einstellung machen (Haken setzen). Die Einstellung auf dem Server hatte bei uns keinen Einfluss auf die Clients.