Hallo!

Kann man eine Variable (INT) in Protool V6.0 Sp2 für 0p7 so projektieren das ich bei Eingabe eines Wertes zb. unter 10 ein Passwort benötigt wird und darüber nicht?

Ich will dann mit zb F1 einen Bildwechsel machen wo dann mehrere Multiplexvariablen Projektiert sind die auf den Wert (von oben) aufbauen und dann ohne Passwort nur geändert werden dürfen wenn der Wert (von oben) über 10 ist.

Oder was vielleicht noch besser wäre wenn der Bildwechsel mit F1 nur dann ohne Passwort durchgeführt werden kann wenn der Wert über 10 ist?

Wenn das nicht möglich ist dann müsste ich 2 Variablen deklarieren und die Grenzwerte so Projektieren das sie sich nicht überschneiden und das Bild einmal mit F1 mit Passwortschutz und den Wert von Variable 1 und das zweitemal mit F2 ohne Passwortschutz und mit dem Wert von Variable 2 aufrufen. Habe ich das richtig verstanden?

Mfg Godi
 
Hallo Godi,

die einzige Möglichkeit die mir dazu einfällt, ist eine Bildanwahl über die Steuerung. Dazu legst du das entsprechende Bild zweimal an, einmal mit passwortgeschützen Feldern und einmal ohne Passwortschutz bzw. mit anderem Level. In der Steuerung kannst du nun x-beliebig entscheiden, welches der beiden Bilder bei Tastendruck <F1> aufgerufen wird.

Oder mit nur einem Bild und ebenfalls mit externer Bildanwahl - das Passwort OP-unabhängig in der Steuerung verwalten?


Gruß, Onkel
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
direkt in pt geht das nicht.

aber evtl ungefähr so.
du legst den grenzwert als variable fest.
in der steuerung kannst du ja den userlevel abfragen.
hat der user das entsprechende level, setzt du den grenzwert auf 0 (oder wohin auch immer) ansonsten auf 10.
 
Und wie lese ich den Userlevel mit ner S7-315 aus?
bzw wie mache ich eine Bildanwahl über die Steuerung?
Finde in der Hilfe nichts das mir weiterhilft!
(ist mein erstes HMI Projekt)
 
Funktionsname
[FONT=courier, monospace]Passwortlevel_in_Variable_schreiben[/FONT]

hab eben mal geschaut. diese funktion scheint es im op7 aber leider nicht zu geben.

einen bildwechsel kannst du über einen steuerungsauftrag (51) realisieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke!

Ja sieht so aus als gibt es Passwortlevel_in_Variable_schreiben
im OP7 leider nicht. Muss ich wohl die Lösung vom Onkel Dagobert verwenden.

Und wie das mit dem Steuerungsauftrag 51 funktioniert hab ich jetzt auch mitbekommen. War am Anfang nicht ganz durchsichtig! :rolleyes:

Mfg Godi
 
Zurück