WinCC Flexible => Textliste in einer HMI Meldung aktualisieren

gerdh

Level-2
Beiträge
103
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo !

Ich hab eine HMI Meldung mit einer Textliste "ausgestattet" welche von einer Variablen quasi "befeuert" wird.
Wenn aber jetzt die Meldung ansteht und die Variable sich aendert aendert sich aber die dazugehoerige Anzeige in der immer noch anstehenden Meldung nicht.
Ist es moeglich das irgendwo einzustellen ?

Gruss Gerd
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum soll sich der Text einer Meldung nachträglich ändern?
Harald

Hi zum Bespiel Zeige ich an
"Schrittkette laeuft => Schritt "Beschreibung des Schritts"

dann sollte sich die Beschreibung des Schritts jeweils zum aktuellen Schritt anzeigen ansonsten muss ich 50 Meldungen anlegen.....


Gruss Gerd
 
das in eine meldung zu packen ist ehr die falsche vorgehensweise.
nimm ein symbolisches e/a-feld
 
Hi !

In einer Meldung ein symbolisches E/A Feld ?
Es ist eben nur ein Beispiel..
Ich hab auch eine Meldung die das heisst "Anlage schaltet ab" Da würde ich gerne die Restzeit einbinden....
Und wie gesagt es sind nur Meldungen denn für weitere Felder fehlt der Platz..

Gruss Gerd

das in eine meldung zu packen ist ehr die falsche vorgehensweise.
nimm ein symbolisches e/a-feld
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Volker meinte, dass Du für die Schritttexte keine Meldung, sonder ein symbolisches E/A-Feld auf der Paneloberfläche verwenden sollst.
Ich nehme immer ein einfaches E/A-Feld und lege dort einen String drauf. In der Schrittkette wird diesem String dann im jeden Schritt ein neuer Text zugewiesen.

Wenn Du unbedingt Meldungen verwenden möchtest, muss du die aktuelle Meldung zuerst quittieren damit diese verschwindet. Anschließend kannst du Sie erneut aufrufen, beim Aufrufen wird dann der entsprechende Text
angezeigt, der dem Variablenwert hinterlegt ist und auch nur dann. Wenn die Meldung steht, kann sich der Wert der Variablen ändern, dies ändert aber nicht den Text der schon stehenden Meldung.

Für die Restzeitanzeige würde das Gleiche gelten. Eine über Smarttags eingebundene Zeit wird in einer Meldung nicht ständig aktualisiert, sondern der Wert nur beim Bilden des Meldungstexts abgefragt.

Das bedeutet also Meldung anzeigen lassen, quittieren, Meldung erneut anzeigen lassen.
 
Zurück
Oben