Hallo Profi´s

habe eine Anlage mit S7-300 CPU 315 und ProTool/RT
Visualisierung, verwende einen Industrie-PC und einen
Industrie-Touch-15"-TFT-Monitor (No Siemens).

Bekomme zur Zeit keine Verbindung zwischen PC und
CPU 315 über MPI.
Die Kommunikation besteht aus einem Siemens MPI-Adapter. (Wie für S7-Online Verbindungen)

CPU 315 ist MPI-Teilnehmer 2
ProTool ist MPI-Teilnehmer 3
Beim Start von ProTool/RT erscheint kurz eine Meldung
"Verbindung abgebaut Station2,Rack0,Platz0"
Habe die serielle Schnittstélle kontrolliert ist COM4 wie
in PG/PC-Verbindungen eingetragen.

Danke für eure fachlichen Rückmeldungen.

Bis dann

M. Leifeld
 
Servus,

schaue dir mal im ProTool die Verbindungsparameter an. Bei der Meldung kommt mir "Platz 0" etwas seltsam vor. Die S7 300 CPUs haben eigentlich immer den Steckplatz 2.

Viel Glück beim suchen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe die Konfiguration der seriellen Schnittstelle geändert
(Baudrate) sofort funktioniert.

War nur erstaunt dass ProTool/RT nicht die Schnittstelle automatisch einstellt.

Danke für die vielen fachlichen Rückmeldungen!!!

Bis dann mal

M. Leifeld
 