Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Anbindung von CPU 315 an ProTool/RT

  1. #1
    Tritec100 Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Profi´s

    habe eine Anlage mit S7-300 CPU 315 und ProTool/RT
    Visualisierung, verwende einen Industrie-PC und einen
    Industrie-Touch-15"-TFT-Monitor (No Siemens).

    Bekomme zur Zeit keine Verbindung zwischen PC und
    CPU 315 über MPI.
    Die Kommunikation besteht aus einem Siemens MPI-Adapter. (Wie für S7-Online Verbindungen)

    CPU 315 ist MPI-Teilnehmer 2
    ProTool ist MPI-Teilnehmer 3
    Beim Start von ProTool/RT erscheint kurz eine Meldung
    "Verbindung abgebaut Station2,Rack0,Platz0"
    Habe die serielle Schnittstélle kontrolliert ist COM4 wie
    in PG/PC-Verbindungen eingetragen.

    Danke für eure fachlichen Rückmeldungen.

    Bis dann

    M. Leifeld
    Zitieren Zitieren Gelöst: Anbindung von CPU 315 an ProTool/RT  

  2. "Hallo,

    habe die Konfiguration der seriellen Schnittstelle geändert
    (Baudrate) sofort funktioniert.

    War nur erstaunt dass ProTool/RT nicht die Schnittstelle automatisch einstellt.

    Danke für die vielen fachlichen Rückmeldungen!!!

    Bis dann mal

    M. Leifeld"


  3. #2
    GAST Gast

    Standard

    Servus,

    schaue dir mal im ProTool die Verbindungsparameter an. Bei der Meldung kommt mir "Platz 0" etwas seltsam vor. Die S7 300 CPUs haben eigentlich immer den Steckplatz 2.

    Viel Glück beim suchen.

  4. #3
    Tritec100 Gast

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    habe die Konfiguration der seriellen Schnittstelle geändert
    (Baudrate) sofort funktioniert.

    War nur erstaunt dass ProTool/RT nicht die Schnittstelle automatisch einstellt.

    Danke für die vielen fachlichen Rückmeldungen!!!

    Bis dann mal

    M. Leifeld

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 18.11.2009, 16:04
  2. Protool Symbolik Anbindung
    Von klauserl im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 06:40
  3. Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 23.12.2005, 10:01
  4. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 25.08.2005, 08:30
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 03.05.2005, 07:36

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •