WinCC TIA Advance Runtime V13.1

blimaa

Level-2
Beiträge
954
Reaktionspunkte
103
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

Ich arbeite mit dem neusten TIA (V13Sp1Upd4) und dem aktuellsten WinCC Advance Runtime.
Nun möchte ich mein Projekt auf den VisualisierungsPC laden. Dies ist ein Siemens PC (SIMATIC IPC227D inkl. Runtime) Nun habe ich beim IPC meine IP eingestellt und in der PG/PC Schnittstelle TCP/IP eingestellt.
Mit dem Ping Befehl erreiche ich den IPC von meinem Laptop aus. Wenn ich jetzt das Projekt downloaden will, findet der Laptop den IPC nicht. Der IPC ist auf Transfer.
Hat da jemand einen guten Tipp?


Gruss blimaa
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

Ich denke schon--> Siehe Anhang.
Was mir allerdings gerade noch aufgefallen ist, dass mein Zugangspunkt als "S7-Online1" deklariert ist (warum auch immer). Ich denke auf dem IPC ist ist er als "S7-Online" ohne die Eins. Spielt das eventuell noch eine Rolle???

Gruss blimaa
 

Anhänge

  • Verbindung2.JPG
    Verbindung2.JPG
    38,9 KB · Aufrufe: 21
  • Verbindungen1.JPG
    Verbindungen1.JPG
    101,2 KB · Aufrufe: 25
Hi,

also das S7Online1 wird dir dann Probleme bereiten wenn der IPC mit der Runtime dann mal mit der Steuerung kommunizieren soll, daher besser gleich auf S7Online ändern.
Das hat aber erstmal nix mit dem Transfer zu tun.
Findet der PC unter erreichbare Teilnehmer den IPC?

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hast du beim versuch zu transferieren, den WinCC Runtime Loader auf dem Visualisierungs PC gestartet?
Wenn nicht, ist dort keiner da der den Transfer "entgegen nimmt"

Den Loader findest du unter: Start>Programme>Siemens Automation>Runtime Systems

Gruß, Nico
 
:D es läuft

Ich denke das Problem war, dass ich alles auf dem neusten Stand hatte, ausser die Projektierung im TIA der Runtime war auf dem Stand 13.0.0.0 und nicht auf SP1 :rolleyes:

Das Laden ging ja richtig flott danach :D

Gruss blimaa
 