Morgen,

heut Nacht ist mir ein Server im Redundanzverbund abgeschmiert, Windows verlangte einen Neustart, WinCC Fehlermeldung:

RedundancyContorl Fehler Fault set by SelfDiognosis on Server_1 reason: CCTMTTimeSyncServer Healthcheck caused an error in TrySetState löst Umschaltung aus

Bevor der Fehler aufgetreten ist lief gerade eine Sicherung TagLogging auf Backuppfad.

Bald wird mir die QA aufs Dach steigen warum der Server abgestürzt ist, meine Recherche was den Fehler auslöst verlief aber bisher im Sand.
Meine Vermutungen gehen in Richtung zu hohe CPU-Last oder Netzwerktraffic weswegen die TimeSync die Biege machte...


Hatte schon mal jemand dieses Problem?
 