    Hallo zusammen,
    ich stehe momentan vor dem Problem mit WinCC professional V13 eine Kurvenanzeige
    zu realisieren. Projektiert ist eine Runtime, diese Läuft auf Windows 7 in einer VMware.

    Ich bekomme in der Runtime immer folgende Fehlermeldung:

    Unbenannt1.PNG

    Die Archive sind Projektiert mit Ablageort Speicher,
    Erfassungsart der Variable ist Zyklisch.

    Weiß jemand Rat?


    Gruß
    Zitieren Zitieren WinCC Pro V13 professional Kurvenanzeige  

  2. #2
    Registriert seit
    25.02.2009
    Beiträge
    22
    Danke
    2
    Erhielt 3 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Warum archivierst Du im Speicher (RAM)? Das macht IMO nur für ganz kurzfristige Archive Sinn wenn überhaupt.

    Ist die "Variablenarchivierung in Runtime" aktiviert? Findet sich unter Runtime-Einstellungen. Dort müssen auch unter Archivierung die Parameter für Variablenarchiv Fast und Variablenarchiv Slow eingestellt sein.

    WinCC professional unter TIA ist der direkte Abkömmling vom "großen" WinCC, da ist alles "etwas" anders als unter Flexible oder TIA Comfort...

  3. #3
    Avatar von plc_typ
    plc_typ ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.03.2010
    Ort
    Westerwald
    Beiträge
    161
    Danke
    41
    Erhielt 16 Danke für 8 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich hab den Ablageort jetzt auf Datenbank abgeändert.
    Den Fehler habe ich nun auch gefunden. Die Archivierungszeit stand auf 1h,
    somit musste die Runtime eine Stunde Aktiv sein bevor die ersten werte da waren.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.10.2015, 09:40
  2. Flexibler Sollwertgeber WinCC Professional V13
    Von Der Dithschi im Forum HMI
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.08.2015, 15:46
  3. TIA WinCC RT Professional V13
    Von Divo12 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 24.06.2015, 10:46
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.06.2015, 10:42
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.10.2014, 10:58

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •