(gelöst) Wachendorff HMI mit Logo verbinden?

Hallo,

wollte das WBGAC070E als HMI Touchpanel nutzen für die Logo!8. Als Programm nutze ich bei Wachendorff Easybuilder Pro V5.01.04. Lege dort auch das HMI Display an komme aber dann nicht weiterer,
was ich noch einstellen muss, damit sich beide unterhalten, d.h. wenn ich ein Button drücke und ihn wieder loslasse das in der Logo!8 ein Eingang kurzeitig gesetzt wird.

mfg babylon05Einstellung_Systemp_Modell.pngEinstellung_Systemparameter.pngButton_Eigenschaft_1.pngLogo!8_Ethernet_Verbindungen.pngButton_Einstellung2.png
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe es nun hin bekommen.

In der Einstellung Logo unter Netzwerkverbindungen muss der Haken mit OP verbinden raus. Oben steht dann 20.00 TSAP = real 2000 heißt und unten bei dezentrale Eigenschaften Client muss 10.00 TSAP = real 1000 stehen. Die Logo ist da in bisschen irreführend, da man den Punkt sich weg denken muss.

In dem Wachendorff stellt man dann bei Ip Address Einstellung lokaler TSAP die 1000 ein und remote TSAP 2000 ein, wichtig noch bei Typ SPS muss die Logo rein, nicht wie in manchen PLC einstellungen zu finden Siemens 200 Ethernet.

Das nächste ist, vom HMI Panel kann ich nur freie Addressen für die Logo nehmen als diese sind V0.0 - V850.7, dank an einem User aus einem anderen Forum.
und NI oder NO Bausteine dafür verwenden.
 
Hallo,

bin gerade dabei ähnliches zu realisieren für meine Rolladensteuerung.

Kommunikation Logo und HMI funktioniert.

Allerdings werde ich bei der Addresseingabe im Wachendorf nicht ganz schlau??
Könntest du mir einen Snapshot hochladen, wie du die Addressen eingegeben hast?!

Danke
 