Liebe Mitleser,

ich benutze unter WinCC das WinCC Alarm Control CCAlgWinCtrl.
Links oben bei den Icons habe ich ja "Meldeliste anzeigen". Dort sieht man alle unquittierten Meldungen.
Wenn ich rechts daneben auf Kurzzeitarchivliste anzeigen gehe, sehe ich je einen Eintrag für gekommen, gegangen und quittiert mit verschiedenen Uhrzeiten.
Aber ich sehe nicht welches welches ist. Klar, gekommen ist der erste Eintrag, aber ist es als nächstes quittiert worden oder gegangen?
Ich habe auch schon die Spalten, die man einblenden kann angschaut, aber ich vermisse ein Feld wie bei den HMIs in dem KGQ drinstehen würde.
Übersehe ich was, oder kann WinCC das einfach nicht?



WinCCAlarm.jpg
Gruß,
Aksels
 
Die Farbe definiert doch ob quittiert wurde oder nicht.
Rot:Fehler steht noch an
Blau:Fehler steht an wurde quittiert
grün:Fehler ist weg

Als Bsp.So oder so ähnlich, kann man konfigurieren Oder willst du einen Zeitstempel fürs quittieren?
 