Absolut keine Ahnung

FlorianR.

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Communitiy,

ich bin neu hier, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.

Ich benötige hilfe bei der Umsetzung eines VBS. Problem - Ich kenne mich mit der VisualBasic Sprache nicht wirklich aus.

Die Funktion ist denkbar einfach.

Durch drücken eines Buttons wird das Script geladen.
Das Script soll eine interne Variable vom Typ real laden, und sie in einen DB des PLC schreiben.

Vermutlich easy wenn man die Sprache kennt, aber ich habs jetzt ewig probiert, bin auf keine Lösung gekommen.

Vielen Dank schonmal
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

warum brauchst du ein Script ? Geht das nicht auch direkt mit den Buttons über das Ereigniss SetzeVariable ?

Egal :)
du brauchst deine Beiden Variablen eine lokale und eine die auf die Variable in der PLC zeigt.
Das script könnte so aussehen

Sub VBFunktion_1()
SmartTags("InternalVar") = SmartTags("ExternalVar")
End Sub

Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden.

Gruß Thomas
 
Zurück
Oben