    Hallo,

    ich benötige gleichzeitige (IP-)Verbindungen von 12 S7-Steuerungen zu einem MP 277 10" Touchpanel.
    Kann es hier zu Einschränkungen kommen?
    Wie viele IP-Verbindungen sind zu einem MP277-Tochpanel möglich?

    Vielen Dank!
    Daniel
    Zitieren Zitieren Max. Anzahl IP-Verbindungen zu MP 277 10"Touch  

  2. #2
    Registriert seit
    17.07.2009
    Ort
    Am Rande der Ostalb
    Beiträge
    5.490
    Danke
    1.141
    Erhielt 1.243 Danke für 974 Beiträge

    Standard

    Wenn ich es recht im Kopf habe dann sind 4 gleichzeitige Verbindungen möglich.

  3. #3
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    908
    Danke
    58
    Erhielt 161 Danke für 147 Beiträge

    Standard

    Im Handbuch steht 6 Verbindungen.
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

  4. #4
    Registriert seit
    06.10.2004
    Ort
    Kopenhagen.
    Beiträge
    4.626
    Danke
    377
    Erhielt 801 Danke für 642 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Es geht einfach nicht mit ein MP277 mit so viele Verbindungen.
    Selbst ein PC RT ist auf 8 Verbindungen beschränkt.
    Eine Lösung wäre:
    PC RT (TIA oder Flexible) anstatt MP277, eventuell in ein IPC Panel.
    1 Verbindung über OPC Server, z.B. Simatic Net.
    In der OPC Server mehrere Verbindungen zu die 12 SPS'en anlegen.
    Die in der OPC Server konfigurierte Verbindungen zählen nur als 1 Verbindung in der PC RT.
    Jesper M. Pedersen

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:

    DanielW102 (28.09.2015)

Ähnliche Themen

  1. Max. Verbindungen DASSIDirect S7
    Von hni im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.12.2012, 12:04
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.09.2011, 12:55
  3. Max. S7-Verbindungen CP443-1
    Von Thommy07 im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.09.2011, 09:37
  4. Max. Anzahl Verbindungen 315-2DP
    Von Andy79 im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 13:26
  5. ProAgent und MP 277" Touch
    Von Martin87 im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.06.2008, 11:31

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •