Hallo,
habe eine Mp270 mit Pro Tool. Da wir kein Ersatzteil mehr kriege muss ich es umrüsten.

Ich habe ein MP277 V2 Key 10"

Soweit kein Problem WinCC Flexible geöffnet und Migriert.

Musste natürlich paar Bilder anpassen.

Naja die frage wo ich gerade nicht weiter komme ist:

Habe im Pro Tool eine taste mit "Senken" ausgewählt ist ( DB55.DBW 28 ) Bit 15
jetzt wollte ich in der S7 mal gucken als verwendungststelle ob es wirklich diese DBW 28 Bit 15 auch " senken "

Bloß ich wusste nicht wie es geschrieben werden muss DB55.DBX29.7 ????? Habt ihr vielleicht eine Idee.

Naja bin dein weitergegangen und habe einen andere Variable in der S7 gesucht was auch in Pro Tool bzw. WinCC Flex verwendet wird:

- lautet " anfahren " mit der Variable " DB55.DBx3.3 ( in der S7).
Ich bin hingegangen und geguckt wie es in der WinCC bezeichnet ist und sie lautet DB55.DBW2 Bit Nummer 3.

Ich habe das original Protoolversion nachgeschaut ist genauso wie WinCC Flex mache ich gerade einen Denkfehler, muss DB55.DBW2 Bit Nummer 3 in der
S7 nicht heißen DB55.DBX2.3 und nicht 3.3????

Bitte um Hilfe falls ihr eine Idee habt.
 
DB verwendungstelle

Hallo,
habe eine Mp270 mit Pro Tool. Da wir kein Ersatzteil mehr kriege muss ich es umrüsten.

Ich habe ein MP277 V2 Key 10"

Soweit kein Problem WinCC Flexible geöffnet und Migriert.

Musste natürlich paar Bilder anpassen.

Naja die frage wo ich gerade nicht weiter komme ist:

Habe im Pro Tool eine taste mit "Senken" ausgewählt ist ( DB55.DBW 28 ) Bit 15
jetzt wollte ich in der S7 mal gucken als verwendungststelle ob es wirklich diese DBW 28 Bit 15 auch " senken "

Bloß ich wusste nicht wie es geschrieben werden muss DB55.DBX29.7 ????? Habt ihr vielleicht eine Idee.

Naja bin dein weitergegangen und habe einen andere Variable in der S7 gesucht was auch in Pro Tool bzw. WinCC Flex verwendet wird:

- lautet " anfahren " mit der Variable " DB55.DBx3.3 ( in der S7).
Ich bin hingegangen und geguckt wie es in der WinCC bezeichnet ist und sie lautet DB55.DBW2 Bit Nummer 3.

Ich habe das original Protoolversion nachgeschaut ist genauso wie WinCC Flex mache ich gerade einen Denkfehler, muss DB55.DBW2 Bit Nummer 3 in der
S7 nicht heißen DB55.DBX2.3 und nicht 3.3????

Bitte um Hilfe falls ihr eine Idee habt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Klassische Big/Little Endian falsche Denkweise deinerseits.

W0 =
B0 B1 wobei B1 das Low-Byte repräsentiert.

DW0 =
B0 B1 B2 B3 wobei B3 das Low-Byte repräsentiert

Daraus folgt nun, das DB55.DBW28 Bit 15 also Bit DBX28.7 ist.

Mfg
Manuel
 
Das ist bei S7 schon immer so, weil die Steuerungen Big-Endian benutzen.

Code:
DBW2 Bit: 15  14  13  12  11  10   9   8 | 7   6   5   4   3   2   1   0
     DBX: 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0|3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0

DBW 28 Bit 15 = DBX28.7


PS: ob sich die Migration zu MP 277 10" KEY noch lohnt? Das Gerät ist schon abgekündigt und seit 01.01.2015 mit einer Liefersperre versehen.