OP170B & OP77b

M-Arens

Level-1
Beiträge
108
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,

ich habe ein Projekt mit ca. 20 DP Teilnehmern und bin jetzt dabei den Profibus in betrieb zu nehmen.
Jetzt zum anfang habe ich meine SPS (CPU314C-2DP) und 2 OP's (OP170B & OP77b) am Bus.

Nun mein Problem, ich bekomme die Panels am bus nicht angesprochen. Wenn ich SimaticManager auf erreichbare Teilnemer klicke bekomme ich nur die CPU angezeigt, auf der ich auch direkt drauf stecke mit dem Programmierkabel.

Erst dachte ich das, das Buskabel defekt ist. Aber wenn ich die OP's auf transfer stelle kann ich daten übertragen. Aber wenn ich runtime läuft kann ich keine Daten übertragen obwohl remote eingeschaltet ist.
Ich denke das liegt daran das die OP' am Bus nicht erkannt werden.


Hat jemand von euch so was schon mal gehabt oder weiß abhilfe???
 
damit die OP's im Bus erkannt werden müssen sie auf Transfer stehen, anders werden sie soweit ich weiß nicht erkannt.

MfG

Fire
 
Sind die beiden OP wie z.Bsp. die TP270 aktive Slaves? Wenn nicht müssen sie in die Hardwarekonfig der CPU eingebunden werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lösungen ?

Hallo Leute,

habt ihr es denn geschafft, ne Projektierung zu übertragen ohne von Hand in den Transfer zu schalten ?

HW : TP270 6"
Netlink Pro Adapter

SW: S7 V5.4
WINCCFLEX 2005 + SP

grüsse michael:ROFLMAO:
 
Probier die Panels im Hardware Manager mit an den Bus zu hängen. (bereits Projektierte Stationen)
So hat es bei mir geklappt.
 
Oh.. Jehh..

Habe das nun Versucht,

folgender Effekt : TP270 Hängt sich auf, CPU macht (CPU 314C-2 DP)

:sb2: SF
:sb7: BF "blinken"
:ROFLMAO: RUN
:s5: AUS
 
Unmögliches ist geschehen

Habe deinen Trick angewendet, WInCC flex neu gestartet, Projektierung rübergeladen, anschliessend die von mir beschriebene FM entdeckt, das Panel wieder aus der HW-Konfig entfernt, SPS neu geladen.
SPS nun wieder I.O.
Halt dich fest : nach der Aktion "alles wieder wie vorher" geht das TP270 ohne murren in den Transfermode ohne "manuell Transfer einleiten" habs bis jetzt 5x ohne Probleme getestet.

Bitte nicht fragen warum...:confused: ...war selbst erstaunt.

Danke noch für deine Hilfe und das Angebot die Projektierung anzusehen.

Freundliche Grüsse von Michael

Thema für mich erledigt.
 
Zurück
Oben