TP700 Eingabe felder aktivieren / Cursor positionieren

schwimmer

Level-3
Beiträge
1.039
Reaktionspunkte
301
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wie oben erwàhnt habe ich ein kleines Prblem mit einem TP700.
Bei Anwahl eines Bildes soll der Cursor in ein Eingabefeld gesetzt werden.
Beim Softkey für die Bildanwahl habe ich die Objektnummer des Feldes mit übergeben, leider wird der Cursor nicht in das entsprechende Feld, bzw. gar nicht gesetzt.
Zusätzlich soll der Cursor nach Bestätigung durch einen Touchkey ins nächste Feld weiterspringen. Kennt jemand eine entsprechende Funktion wie dies realisiert werden kann?
Ich habe TIA V13 um Einsatz.

Danke für eure Hilfe
schwimmer
 
Hast Du den Eingabefeldern schon die Objektnummern gegeben, sprich: die TAB-Reihenfolge festgelegt?

Ich glaube, nach Eingabe ins nächste Feld springen geht nur via erneute Bildaktivierung mit Vorgabe des zu aktivierenden Feldes. Das ist so aufwendig zu projektieren, daß es niemand macht, weil der Nutzen meistens eher fragwürdig ist.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja die TAB-Reihenfolge habe ich festgelegt. Nur wenn ich die als ObjektNr. eintrage geht es auch nicht.
Die "Bediener" hier sollen halt so wenig wie möglich machen, es müssen aber mehrere Barcodes eingelesen werden. Bei TP700 kommt halt jedes Mal die Tastatur hoch wenn der Feld durch antippen aktiviert wird. Also muss dies immer wieder geschlossen werden. Dazu tragen die "Bediener" noch Handschuhe. Wenn jemand eine einfachere Lösung weiss, nur her damit.
 
Zurück
Oben