OP270 bleibt dunkel

Jokel

Level-2
Beiträge
33
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe jetzt schon das zweite OP270 das mit WINCC flexible programmiert wurde und morgens manchmal dunkel bleibt.
Nach dem entfernen der CF-Card und erneutes einschalten läuft das OP normal hoch. Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Ist evtl. die CF-Card defekt, wenn Ja beide?

mfg
Jokel
 
Ich hatte den gleichen Effekt bei einem TP270 mit einer VIKING-CFCard 32MB. Ich gehe mal davon aus, daß die Geräte mit bestimmten Karten Probleme haben, evtl. mit der nötigen Versorgungsspannung für die Karten?
 
Das wär ja mal ein Grund bei Siemens nachzufragen, ihre eigenen Cards sollten mindestens gehen. Wenn du etwas Neues erfährst, stell es doch bitte hier ein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
habe mit Siemens Telefoniert, und es gab zum Jahreswechsel ein Problem
bei der 270serie das einige CF-Cards nicht korrekt erkannt wurden.
Es gibt seit anfang Mai eine neue Firmware für die Panels in der das Problem behoben sein soll.
 
Hallo Jokel,

ich habe das gleiche Problem! Kennst Du den Link zu dem Firmwareupdate????
(im download-Bereich von Siemens finde ich ihn nicht!)

Gruß
MuH
 
Zurück
Oben