Moin,

ich würde gerne die Variablen visualisieren. Wie ihr in der Variablentabelle bereits seht, ist die Verbindung zu einigen Variablen möglich und zu anderen wiederum nicht. Die neu hinzugefügten will er einfach nicht annehmen. Wie biege ich das zurecht? Ich habe auch probeweise eine alte funktionierende Variable gelöscht und danach neu eingefügt, mit dem Problem das sie nicht funktioniert.:confused::confused:
Selbst wenn die Variable im gleichen Byte wie eine bereits projektierte liegt funktionierts nicht.
Neu verbinden habe ich bereits probiert.
Über schnelle Hilfe wäre ich sehr dankbar, dass ich das Projekt noch dieses Jahr abschließen kann...
Unbenannt.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Versuche mal die Adresse nicht direkt in das Textfeld, sondern über das Eigenschaftsfeld einzustellen. Also dort wo du eine Auswahlliste für den Speicherbereich (E, A, M, DB) und einzelne Felder für die Byte- und Bit-Adressen.
 
Dankeschön.
Habe das Problem anders umgangen.
Habe die Eingänge in einen DB geschoben und die Bits ausm DB genommen. Funktioniert super :rolleyes:
 