    Hi,

    bräuchte kurz Hilfe bzgl. WinCC 7.0 VBS Skript (Neuland für mich ).

    Ich möchte per VBS Skript eine Interne Variable (Variablenhaushalt) beschreiben.

    Wie mache ich das?


    Das führt nicht zum Erfolg:
    Set HMIRuntime.Tags("INTERNE_VARIABLE") = "TEXT.pdl"
    Zitieren Zitieren WinCC 7.0 VBS Interne Variable beschreiben  

  2. #2
    Registriert seit
    19.04.2005
    Beiträge
    178
    Danke
    14
    Erhielt 15 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    probier
    HMIRuntime.Tags("INTERNE_VARIABLE").write "TEXT.pdl"

  3. #3
    Registriert seit
    05.06.2013
    Beiträge
    83
    Danke
    0
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Lösung gefunden:

    SmartTags("INTERNE_VARIABLE") = "TEXT.pdl"