    Hallo,
    Wie kann ich mittels einem Merker in einer CPU 313C am Display bestimmte Screens aufrufen?
    Zur Projektierung verwende ich Protool/Lite.
    Ich möchte jede Fehlermeldungen und deren Abhilfe auf eine ganze Seite am TP 170B bringen. Bei einem anstehenden Fehler sollte mir die Steuerung am TP die Seite öffnen bis ich diese mit einem Reset Button quittiere.
    Ich hab aber keine Ahnung wie ich das mache?

    Wolfgang
    Zitieren Zitieren Screens aufrufen am TP170B  

  2. #2
    Registriert seit
    17.04.2004
    Beiträge
    28
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Die Bildanwahl funktioniert mit dem Steuerungsauftrag 51.
    Schau mal in der Protool-Hilfe nach.
    Man kann aber auch Störmeldungen nach dem Meldebitverfahren projektieren und einen Hilfetext hinterlegen.

  3. #3
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    möglichkeit 2.

    nimm eine variable und weise dieser die funktion bildanwahl zu.
    die var muss unter optionen auf ständig lesen stehen
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  4. #4
    agoschina ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.04.2006
    Beiträge
    5
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke, Ich habs mit Variante 2 von Volker realisiert.

Ähnliche Themen

  1. TP170B an MPI
    Von Manfred Stangl im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 07.11.2007, 09:56
  2. TP170b an S7-224
    Von JensPalo im Forum HMI
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.09.2007, 20:40
  3. Rücktransfer TP170B
    Von HDD im Forum HMI
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.12.2005, 18:20
  4. TP170B Quittierung
    Von Sydney im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 28.11.2005, 16:33
  5. S7 200 --> TP170B
    Von Anonymous im Forum HMI
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.07.2005, 22:47

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •