Hallo,

ich habe Probleme mit dem erstellen einer Verbindung, von einer CPU S1200 zu einem HMI- KTP 1000. Habe das Problem gestern schon mal in einem anderen Thread angesprochen ( http://www.sps-forum.de/simatic/80920-probleme-bei-der-verbindung-der-variablen-mehrere-fragen.html )

Habe jetzt herausgefunden, dass die HMI-Verbindung unter Geräte & Netze nicht vorhanden ist und sich auch nicht hinzufügen lässt.
Kleines rotes Kreuz, wenn man die beiden Port verbinden will, auf dem Screenshot nicht zu erkennen.
Anhang anzeigen 31537
 
Hm, also unter Geräte & Netze sind die jeweiligen Schnittstellen mit dem Subnetz PN/IE_1 vernetzt, wird jedenfalls dort angezeigt.
h7.jpg

oder muss ich dies noch woanders machen?
 
Hi,

schlag micht tot, aber kann es sein das Deine CPU eine FW V1.0 hat?
Weil dann geht genau das so nämlich nicht.

Du kannst dann entweder die FW der CPU hochziehen auf V2 oder die Version des Panels runterziehen auf V11.

Gruß
Christoph
 
Zuletzt bearbeitet:
Firmware 1.0.1V hat sie, wie kann ich diese den dann mit dem HMI verbinden?

Gar nicht bzw. so umständlich das es schon wieder Krampf ist.
Hier ist der bessere Weg die FW der CPU auf V2 upzudaten (memory Card erforderlich) oder eben das Panel runterzurüsten (geht recht einfach).

Ist das Panel genauso alt wie die CPU , dann kann es sogar sein das sie noch die ImageVersion V11 hat.
Dann musst du lediglich in deinem Projekt das Panel von V12 auf V11 ändern (geht in der Geräteansicht des Panels: Rechte Maustaste aufs Panel -> Geräteversion ändern) und dann das Panel mit V11 zum tauschen auswählen.

Gruß
Christoph
 
Zuletzt bearbeitet:
Super das mit der Version 11 hat funktioniert und ich habe jetzt eine HMI Verbindung Danke!
Was bräuchte ich den für eine Memory Card? Würde ja Sinn machen da wir in Zukunft sicher mehr S1200 bzw 1500 bekommen werden.
 