Systemfehler melden Step7 auf TIA Portal

westerwald

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

habe folgendes Problem:

Die Meldungen werden generiert und lassen sich auch über Step7 auslesen.

Im Ob1 wird der generierte Systemfehlerbaustein aufgerufen:

Jedoch kommen keine Systemmeldungen auf dem PanelPC an. Alle anderen Fehlermeldungen kommen an!

Kommunikation zur CPU steht.

In TIA Portal habe ich auch den Proxi eingerichtet, die Meldetexte wurden importiert.

Trotzdem klappt das nicht, jemand eine Idee woran das liegen könnte?


Vielen Dank.

Grüße
 
Hallo zusammen,

habe folgendes Problem:

Die Meldungen werden generiert und lassen sich auch über Step7 auslesen.

Im Ob1 wird der generierte Systemfehlerbaustein aufgerufen:

Jedoch kommen keine Systemmeldungen auf dem PanelPC an. Alle anderen Fehlermeldungen kommen an!

Kommunikation zur CPU steht.

In TIA Portal habe ich auch den Proxi eingerichtet, die Meldetexte wurden importiert.

Trotzdem klappt das nicht, jemand eine Idee woran das liegen könnte?


Vielen Dank.

Grüße


Niemand eine idee?
 
Vielleicht....

Ist es nicht so das mann dann noch mal der Proxi komplett übersetzen muss ...

da hab ich jetzt mehrmals gemacht - obwohl im ob1 der generierte bautein zu finden und die Meldungen in Step7 (Meldeinfo) auflaufen und via PG ausgelsesen werden können kommen

dise (der rest der Meldungen (! $ S7 Alarmklassen schon) nicht auf dem Panel an - warum auch immer...
 
da hab ich jetzt mehrmals gemacht - obwohl im ob1 der generierte bautein zu finden und die Meldungen in Step7 (Meldeinfo) auflaufen und via PG ausgelsesen werden können kommen

dise (der rest der Meldungen (! $ S7 Alarmklassen schon) nicht auf dem Panel an - warum auch immer...

und ich bin mir nicht sicher ob es an Step7 (CPU) liegt, oder an TIA Portal (V13Sp1) oder am PanelPC....

weiß derzeit auch nicht wie ich das testen kann - sprich eine Testauslösung starten
 
Was ist das denn für ne SPS 300er oder 1500er?

Wie geht das denn im TIA überhaupt mit den Alarm_S Meldungen irgendwie musst Du die ja noch von der SPS aufs Panel bringen... Übersetzen oder sowas... Gibt's da kein FAQ dazu?

Gruß.
 
Er verwendet wohl eine 300er, oben steht was von Step7. Alarm_S/D Meldungen werden durch das initialisieren des PLC-Proxy in WinCC geladen.

Aber nochmal eine andere Frage: Wie erzeugst du deine "anderen Meldungen"? Sind das Bitmeldungen oder verwendest du das Meldenummernverfahren (Alarm_S, Alarm_D)?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ich denke doch dass seine Steuerung in Classic programmiert ist, ansonsten bräuchte er ja den Proxy gar nicht.
Ich war auch mehr als skeptisch, aber der Proxy funktioniert erstaunlich gut. Zumindest normale Alarm_D Meldungen haben bei mir problemlos funktioniert. SFM wurde damals nicht genutzt.

Auch laut dem großen S funktioniert das: https://cache.industry.siemens.com/...2293_wincc_tia_step7_v5_proxy_doku_v10_de.pdf
 
ja, habs auch grad gelesen... also entweder er macht noch was falsch, oder das SFM ist immer noch so Buggy...

Ich habs früher oft in Verbindung mit WinCC 7 genutzt... aber hat da schon nicht immer 100%ig funktioniert...

Also unabhängig ob er noch was falsch macht, würde ich da auf jeden Fall die neueste Step7 5.5. Version mit neuestem Hotfix und vor allem auch das aktuelle TIA Portal verwenden...

An dem SFM basteln die immer und ewig rum.

Gruß.
 
Hallo Zusammen,

komme erst jetzt dazu zu schreiben. Zunächst vielen Dank für die Ratschläge.

Und ich habe es am freitag ausprobiert und es funktioniert!

Allerdings ist das alles recht umständlich und steht sehr umständlich in der Anleitung von Siemens.

Also was ich vergessen habe:

ist das hier Anhang anzeigen 31721

Wobei das tricki ist! Denn wenn man die Netzwerkverbindung eingerichtet hat ist das ding noch lange nicht HMI Verbindung.

Bevor man das macht steht in der Anhang anzeigen 31722 das, danach Anhang anzeigen 31723

Wobei man dann noch die Variablen anpassen muss ect. weil damit alleine ist es nicht getan.

Jetzt bekomm ich auch die Systemmeldungen angezeigt Anhang anzeigen 31724

Danke an alle für die Hinweise und Ratschläge!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry, ja sehe es jetzt auch. Also als Quintessenz ist das unter netzübersicht auch eine HMI Verbindung eingerichtet wird. Das ist umständlich gemacht in tia portal. Na ich denke mal man möchte, das die Leute komplett auf tia portal umsatteln dann braucht es den Proxy nicht mehr
 