Wincc Versionen, Bitte um Hilfe

mariob

Level-3
Beiträge
2.052
Reaktionspunkte
276
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe hier ein Problem mit Wincc Versionen, es ist ein wenig verwirrend, ich habe mal abgeschrieben was so der Lizenzmanager auswirft.
Also, lzensiert ist eine Runtime (um die geht es) mit 512 Datenpunkten V1.2.1.0, wozu ich gestern in Klammern die 1.3 noch geschrieben habe - keine Ahnung. Wie kriege ich das installierte Servicepack dazu heraus, es steht nichts dahinter?
Die Projektierung ist mit einer Version WINCC 2008 V1.3.0.9_1.83.0.1, auch hier steht kein Servicepack dahinter. Ist da keines installiert?

P.S.
Und Edit, kann man da ohne weiteres mit diesem Stand auf eine 1200 zugreifen, ich habe bei Siemens was von mindestens SP2 gelesen und kann ich das ganze auch mit einer höheren als der vorhandenen Version projektieren?

Gruß
Mario
 
Zuletzt bearbeitet:
Programme -> Siemens Automation -> Simatic -> Produkthinweise -> Inst. Software

Der License Manager zeigt eigentlich nicht die installierte Software an, sondern nur die installierten Lizenzen

Gruß.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und Edit, kann man da ohne weiteres mit diesem Stand auf eine 1200 zugreifen, ich habe bei Siemens was von mindestens SP2 gelesen und kann ich das ganze auch mit einer höheren als der vorhandenen Version projektieren?

In die auswahlliste bij WinCC Flex SP3 Upd5 vind mann keine 1200 CPU , ich denke dass Sie fur ein 1200 ein upgrade nach TIA winCC advanced must machen.
 
Hi,

also V1.2.x müsste WinCC flexible 2007 sein, V1.3.0.x WinCCFlexible 2008; V1.3.1.x WinCC flexible 2008 SP1, V1.3.2.x WinCC flexible 2008 SP2, und V1.4.x.x ist WinCCflexible 2008 SP3.
Von der Version her aus deinem Post müsstest du also ein WinCCflexible 2008 HF9 installiert haben.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
V1.2.1.0 = WinCC flexible 2008 (ohne SP)
V1.3.0.9_1.83.0.1 ist in der offiziellen Versionsliste von Siemens nicht verzeichnet. Es könnte Version WinCC flexible 2008 HF9 sein

WinCC flexible Versionslisten ES und Runtime

Harald

Hallo

das stimmt so nicht ganz:
WinCC flexible 2008 ES ist die Version V1.3.0.0
WinCC flexible 2008 RT ist die Version V1.2.1.0

Wenn wir also von Projektierungen reden wie im Eingangspost dann müssen die ES Versionen betrachtet werden.

Gruß
Christoph
 
Hallo Christoph,

hast Du mal in die von mir verlinkte Excel-Versionsliste von Siemens reingeschaut?
Möchtest Du Siemens mitteilen, daß deren Liste schon mindestens seit 2010 falsch sein muß? ;)

Harald
 
Hi,

ja ich habe in die Liste geschaut, nur ist dort für mich keine Version des ES ersichtlich, zeig mir das gerne mal per Screenshot.
Anbei mal die VersionsInformationen einer 2008er Install.
WCC-f_2008.png

Bitte nicht ES und RT verwechseln das sind immer 2 Paar Schuhe .

Gruß
Christoph
 
Hi,

bei den Versionsangaben für die Licence Manager Angaben stimme ich dir zu, dort braucht er die für V1.2.
Für das Engineering braucht er aber V1.3.
Und die Versionsangabe "WINCC 2008 V1.3.0.9_1.83.0.1" stand im Zusammenhang mit einer "Projektierung", da gehe ich dann von einem Projekt im Engineering aus.
Weil wenn die V1.3.0.9 Angabe sich auf das RunTime bezieht dann sind wir zwischen WinCCFlex RT 2008 und WinCCFlex RT 2008 SP1 , V1.3.0 als RT Version gibt es ja in der Liste so nicht.

Gruß
Christoph
 
Hallo,
und danke an die Antwortenden, sorry für das späte Melden, ich war etwas eingespannt. Zur Versionsnummer der Projektierungssoftware erstmal Entschuldigung, da waren wohl wieder mal die Kekskrümel unter der Tastatur:ROFLMAO:.
Die Nummer ist 1.3.0.0_1.83.0.1, nicht 1.3.0.9_1.83.0.1, hier lag der Fehler definitiv bei mir :). Das ganze hilft schonmal sehr weiter, ich werde mal versuchen eine Verbindung zur 1200 mit dem eigentlich steinalten Zeug ohne Updates hinzukriegen. Es ist eine Kundenanlage und die haben die besagten Versionen so lizensiert, Ziel ist das die sich ein Stück weit selbst helfen können und es wird befürchtet das bei Nichtfunktion wenn überhaupt zwar die RT hochgerüstet wird nicht aber die Projektierung.

Gruß
Mario
 
Zurück
Oben