Programm löschen von Siemens Operator Panel OP 170B Mono

XY279

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

bin kein Programmierer sondern Elektriker und habe durch demontage arbeiten ein Siemens Operator Panel OP 170B Mono 6AV6 542-0BB15-2AX0 welches ich gerne verkaufen möchte. Nun würde mich interessieren wie ich das Programm vom Panel runter bekomme, weil so möchte ich es nicht verkaufen? Brauche ich dazu einen Adapter bzw. ein Programm ( WinCC )? Hab schon viele Beiträge gelesen aber so richtig schlau bin ich daraus nicht gewurden, bin wie gesagt kein Programmierer. Es wäre schön wenn es mir jemand in einfachem deutsch erklären kann das ich es auch verstehe;)

Danke im voraus
 
Du kannst mal versuchen, die 3 Tasten ESC + Cursor_rechts + Cursor_runter (ESC + > + v) gleichzeitig gedrückt zu halten und die Spannung zuschalten. Vielleicht löscht das OP170 dann das Projekt.

Alternativ könntest Du von einem anderen (vorzugsweise leeren) OP170 ein Backup auf eine CF-Card machen und davon ein Restore auf Dein OP.

Oder mit ProSave ein OS Update machen (Betriebssystem neu aufspielen) dann ist das Projekt weg. Vermutlich ist bei dem ProSave aber kein OS Image dabei, Du bräuchtest eine WinCC flexible Installation (zumindest die Installations-Dateien oder -DVD, Lizenz ist nicht nötig) oder ProTool-Installations-Dateien oder -CD.

Wenn Du weder WinCC flexible noch ProTool (noch TIA?) hast, dann ist wohl ein Restore via CF-Card die einfachste Variante. Eventuell kann Dir jemand ein Backup von einem leeren OP170 erstellen. Irgendwo habe ich auch noch so ein Teil. Da komme ich aber erst nach dem Wochenende ran.


PS: Du weißt sicherlich, daß man nur Sachen verkaufen darf, wenn man deren Eigentümer ist?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
OK Danke erstmal für die Antwort, muss ich nächstes Wochenende mal versuchen wenn ich wieder zu Hause bin, wenn du so ein Backup hast wäre trotzdem nett wenn du es mir schickst

Bin jetzt quasi Eigentümer...sollte es in den Müll werfen, fand es dafür aber zu schade...
 
Du kannst mal versuchen, die 3 Tasten ESC + Cursor_rechts + Cursor_runter (ESC + > + v) gleichzeitig gedrückt zu halten und die Spannung zuschalten. Vielleicht löscht das OP170 dann das Projekt.
Diese Tastenkombination geht leider nicht.


Wenn Du weder WinCC flexible noch ProTool (noch TIA?) hast, dann ist wohl ein Restore via CF-Card die einfachste Variante. Eventuell kann Dir jemand ein Backup von einem leeren OP170 erstellen.
Das Backup hat ein wenig gedauert, weil mein OP170B sich unerwartet zickig angestellt hat. Das OP meldete zwar immer die erfolgreiche Erstellung des Backups, anschließendes Restore ging aber nicht: "Backup error. ImageCRC is not compatible."

Ich habe 2 verschiedene Image-Versionen ausprobiert (ProTool V6.0 SP3 und WinCC flexible 2008 SP2) und 3 verschiedene CF-Cards (512MB, 128MB, 64MB). Bei jedem Backup "errechnete" die Backup-Routine eine andere IMAGE_CRC und Restore wies das Backup ab. Erst als ich eine 32MB-CF-Card nahm, funktionierte Backup + Restore reproduzierbar immer.

Eigentlich soll das OP170B offiziell CF-Cards bis 512MB unterstützen. Ob dieses buggy Verhalten am Bootloaders liegt??? Mein OP170B Mono (6AV6 542-0BB15-2AX0) hat den Bootloader 1.06 Rel 4.11.2001

Im Anhang das Backup vom Image B6.0.3.1

Code:
Backup von OP170B direkt nach OS Update
B6.0.3.1 für ProTool V6.0 SP3

Achtung: Backup/Restore funktioniert nur mit CF-Card max 32MB!

- OP170B_B6.0.3.1_LeerImage.zip entpacken
- die Dateien auf eine CF-Card kopieren
  => Hauptverzeichnis: 4 Dateien + 1 Ordner
- ControlPanel -> Backup/Restore -> RESTORE

Harald
 

Anhänge

  • OP170B_B6.0.3.1_LeerImage.txt
    684 Bytes · Aufrufe: 31
  • OP170B_B6.0.3.1_LeerImage.zip
    2,7 MB · Aufrufe: 37
Zurück
Oben