Guten Tag liebe Gemeinde – es geht um die Werkseinstellung eines Touch-Panels MP377 15“ mit dem neuesten ProSave Programm V13.0.1.0.
Ich habe das Teil bei eBay geschossen - die Vorbesitzer-Bilder (Firma) sind noch auf dem Gerät.

Werkseinstellung:
Ich mache das nicht zum ersten Mal. Panel auswählen, eine IP-Adresse aus meinem Bereich eingeben, passende *.img Datei wählen, Werkseinstellung wählen, MAC-Adresse des MP377 eingeben, starten und DANN das Panel einschalten.

Das Problem:
Es tut sich nix. ProSave kann nicht an der MAC-Adresse andocken. Einstellung am Panel (Mäuseklavier“) ist ok, Karten stecken nicht.

Mein Verdacht:
Könnte die Vorbesitzer-Software das Löschen ihres Programms sperren? Sabotage-Verhinderung??

Hinweis:
Im Control-Panel des MP377 kann ich kein einziges Programm öffnen – auch nicht „Transfer“ oder „S7-Transfer Settings“ auch nicht „OP“ nicht einmal „Password“. Es klickt zwar leise – aber es tut sich nix.

Meine Frage:
Wie kann ich das Panel in den jungfräulichen Zustand (Werkseinstellung) bringen? Mein Latein ist am Ende.
Jetzt hoffe ich auf einen genialen Tipp aus der Gemeinde – (Einschicken zu Siemens kann ich mir leider nicht leisten…)
Wie kann man diese verdammte SW platt machen???

Gruß Feng
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du könntest mal eine USB-Mouse oder USB-Tastatur anschließen um damit in "OP" das Reboot/Reset zu aktivieren oder die Touch-Kalibration aufzurufen.

Das aktuelle Projekt loswerden: Du könntest auch einfach ein eigenes/neues Projekt auf das Panel laden. Oder wenn der Windows Explorer bedienbar ist, dann in FLASH\Simatic die PDATA.PWX löschen.

Harald
 
Der eBay-Verkäufer sollte eine Gewährleistungspflicht haben auf die zugesicherten Eigenschaften - oder hat er das Teil als Defekt verkauft und Du hast es nicht geglaubt?

Harald
 
Danke Harald für die schnelle Antwort! Toll, dass du dir so viele Gedanken gemacht hast!
1) Nee der Touch ist nicht verstellt – kann über die Firmeninstallation auch kalibriert werden, "klickt" auch richtig beimTouch.
2) Backup/Restore - macht nix.
3) USB-Mouse oder USB-Tastatur anschließen um damit in "OP" das Reboot/Reset zu aktivieren - "klickt" aber macht nix. Aber der Tipp mit der Maus ist gut – geht alles viel schneller!
4) ein eigenes/neues Projekt auf das Panel laden – ich bekomme keinen Zugriff über Ethernet, kann keine IP definieren.
5) Windows Explorer bedienbar –
6) eBay-Verkäufer – der Türke hat das Gerät als neuwertig verkauft – leider nicht per PayPal (darf man bei 4-stelligen Beträgen nicht machen – mein Fehler)

NeuerTag:
BINGO! 5) – das war der richtige Einstieg!! Endlich gab es mal Reaktionen. FLASH\Simatic - versuchte jede Menge Dateien zu löschen. Ich weiß nicht mehr, was ich alles probiert habe – aber eine Sache ist vielleicht wichtig gewesen(?): Unter „folder options“ (versteckte Dateien) alle 3 Häkchen gelöscht. Und irgendwann plötzlich – oh Wunder – rastet ProSave ein und beginnt die verdammte Software vom MP377 zu löschen! Da fangen die Augen dann an zu leuchten…

Harald – vielen Dank! Dein Wahlspruch hat mal wieder gezündet!