KTP 600 Trend aufteichnung

knollsimi

Level-1
Beiträge
81
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hy leute!

Ich möchte 9 Variablen auf meinem KTP 600 in einem Trend einfügen. Jedoch kann das Touch Panel nicht mehr als 999 Werte in sich Speichern danach werden die ersten Werte gelöscht. Gibt es eine Möglichkeit, die Werte auf der SPS abzulegen (Die Variablen werden nur alle 15 min im Trend erfasst und sollten ca 1-2 Monate erhalten bleiben).
Weiters ist mir aufgefallen, dass im Trend das Falsche Datum und Uhrzeit steht. Kann ich dies von der SPS auf das Touch Panel schiken?

Danke und Lg
 
Die Werte auf der SPS in DB ablegen oder in Rezepturen ablegen geht durchaus. Aber das KTP600 kann Trends nur aus dem internen "Echtzeit"-Puffer darstellen. Außerdem ist der Puffer bei jedem Neustart der HMI-RT wieder leer. --> Trendanzeigen aus irgendwie gearteten Archiven geht nicht mit den Basic Panels. Billig und gleichzeitig leistungsfähig geht nicht nach dem Willen von big S.


Stellen der Panel-Uhr: das nennt sich Uhrzeitsynchronisation und geht simpelst via Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit Steuerung", gerne auch mit Sommerzeit-Anpassung. Und bei Projektierung mit TIA geht auch direkte Uhrzeitsynchronisation per NTP.
Beispiele findest in Uhrzeitsynchronisation - Zeitsynchronisation im Automatisierungsumfeld und hier mit der Forumssuche.

Harald
 
Zurück
Oben