KTP 600, EA-Feld für Bildauswahl

chains

Level-2
Beiträge
104
Reaktionspunkte
9
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe noch folgendes Problem mit meiner Visualisierung:
Ich habe in meiner Vorlage ein EA-Feld zur Auswahl des aktiven Bildes, die Funktioniert soweit ganz gut. Wähle ich aber über eine Taste ein Bild dann ändert sich das Bild auch, der Eintrag im EA-Feld allerdings nicht. Lege ich das Startbild auf eine Taste, ändert sich sowohl das Bild, wie auch der Eintrag im EA-Feld, genauso wie es sein soll.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Vielen dank für eure Hilfe.

Gruß chains.
 
Das hat ne ganz einfache Erklärung.
Du hast bei der Variable sicher bei Aktualisierung "zyklisch bei Verwendung" eingestellt (Standard).
Durch die Projektierung am Taster (F1 z.B.) ist die Variable immer in Verwendung und wird aktualisiert.
Ist es eine Schaltfläche ist sie nicht mehr in Verwendung wenn das Bild gewechselt wurde und sie dort nicht projektiert ist.

Probier mal auf "Zyklisch fortlaufend" zu stellen, dann sollte es passen.

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das wird wohl eher gar nichts mit dem Aktualisierungszyklus einer Variable zu tun haben. (Ist das EA-Feld in jedem Bild sichtbar?)
Vermutlich wird der Variable gar nicht mitgeteilt, daß auf anderem direkten Weg ein Bildwechsel ausgeführt wurde.

Wie wird denn der Bildwechsel von dem EA-Feld ausgelöst? "AktiviereBildMitNummer" und die Nummer aus der Prozessvariable des EA-Feldes? Bei welchem Ereignis? Bei auf anderen Wegen ausgelösten Bildwechseln mußt Du vermutlich extra die Bildnummer in die Variable schreiben, damit der Wert der Variable "mitgeführt" wird. Dazu am besten in jedem Bild beim Ereignis "Aufgebaut" die Bildnummer in die Variable schreiben.

Harald
 
Erstmal Danke für eure Antworten. :)

Das hat ne ganz einfache Erklärung.
Du hast bei der Variable sicher bei Aktualisierung "zyklisch bei Verwendung" eingestellt (Standard).
Durch die Projektierung am Taster (F1 z.B.) ist die Variable immer in Verwendung und wird aktualisiert.
Ist es eine Schaltfläche ist sie nicht mehr in Verwendung wenn das Bild gewechselt wurde und sie dort nicht projektiert ist.

Probier mal auf "Zyklisch fortlaufend" zu stellen, dann sollte es passen.

Grüße

Marcel

Ich verwende eine Textliste und dazu eine Interne Variable, bei dieser kann ich die Erfassungsart ja gar nicht ändern. Deshalb fällt das schon mal weg.

Das wird wohl eher gar nichts mit dem Aktualisierungszyklus einer Variable zu tun haben. (Ist das EA-Feld in jedem Bild sichtbar?)
Vermutlich wird der Variable gar nicht mitgeteilt, daß auf anderem direkten Weg ein Bildwechsel ausgeführt wurde.

Wie wird denn der Bildwechsel von dem EA-Feld ausgelöst? "AktiviereBildMitNummer" und die Nummer aus der Prozessvariable des EA-Feldes? Bei welchem Ereignis? Bei auf anderen Wegen ausgelösten Bildwechseln mußt Du vermutlich extra die Bildnummer in die Variable schreiben, damit der Wert der Variable "mitgeführt" wird. Dazu am besten in jedem Bild beim Ereignis "Aufgebaut" die Bildnummer in die Variable schreiben.

Harald

Das EA-Feld ist auf jedem Bild sichtbar. Der Bildwechsel wird durch eine Textliste und der Variable mit Bildnummer ausgelöst.

Dein Tipp war letzten Endes auch der richtige. Beim Startbild ist das mit dem schreiben der Bildnummer bei Bild aufgebaut schon drin. Wahrscheinlich durch diese Standartkonfiguration beim Anlegen des Panels.
Ich hab es zwar noch nicht ausprobiert, sage aber jetzt mal das das Problem gelöst ist. :)
Vielen Dank.
 
Zurück
Oben