WinCC WinCC 7.0: Zeitstemmpel der Meldungen stimmt nicht mit der aktuellen Uhrzeit überein

Luxor

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

habe da ne Frage. Woher kommt der Zeitstempel im Meldefenster für die einzelnen Meldungen?
Bei mir ist der Zeitstempel der Meldungen anderer wie die Uhrzeit auf dem Fließbild!
Z.B: Meldung gekommen um 09:00 (Zeitstempel der Meldung), aktuelle Zeit aber 07:00(Zeit auf dem Fließbild)
Die Zeit auf dem Fließbild nimmt das WinCC von dem PC auf dem es läuft und diese wird von einem NTP-Server synchronisiert.
Screenshot folgt!

Vielen Dank

Grüße Luxor
 
Zuletzt bearbeitet von einem Moderator:
Hallo,

was ist den für eine Zeitzone eingestellt?
Ich meine, dass es damit irgendwie zusammenhängt, WinCC "rechnet" mit UTC 0 im Alarmsystem.

LG
 
Hängt vom Meldeverfahren ab.

Beim Bausteinmeldeverfahren (Meld_S, Meld_8P) wird der Meldungszeitstempel in der SPS vergeben. Die SPS muss dann immer auf UTC eingestellt werden, die Umrechnung auf die Lokalzeit (Zeitzone, Sommer/Winterzeit) erfolgt im WinCC.

Beim Bitmeldeverfahren wird der Meldungszeitstempel nur im WinCC vergeben. Die Uhrzeit der SPS ist nicht relevant.
 
Hallo,
danke euch allen das Problem ist gelöst. Die CPU-UHRZEIT hat nicht gepasst und an einem Rechner war das WinCC auf Sommerzeit eingestellt.
 
Zurück
Oben