    Hallo zusammen,

    habe da ne Frage. Woher kommt der Zeitstempel im Meldefenster für die einzelnen Meldungen?
    Bei mir ist der Zeitstempel der Meldungen anderer wie die Uhrzeit auf dem Fließbild!
    Z.B: Meldung gekommen um 09:00 (Zeitstempel der Meldung), aktuelle Zeit aber 07:00(Zeit auf dem Fließbild)
    Die Zeit auf dem Fließbild nimmt das WinCC von dem PC auf dem es läuft und diese wird von einem NTP-Server synchronisiert.
    Screenshot folgt!

    Vielen Dank

    Grüße Luxor
    Geändert von dariyos (15.06.2016 um 11:35 Uhr)
    Zitieren Zitieren Gelöst: WinCC 7.0: Zeitstemmpel der Meldungen stimmt nicht mit der aktuellen Uhrzeit überein  

  2. "Hallo,

    was ist den für eine Zeitzone eingestellt?
    Ich meine, dass es damit irgendwie zusammenhängt, WinCC "rechnet" mit UTC 0 im Alarmsystem.

    LG"


  3. #2
    Registriert seit
    22.11.2012
    Beiträge
    111
    Danke
    15
    Erhielt 19 Danke für 18 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    was ist den für eine Zeitzone eingestellt?
    Ich meine, dass es damit irgendwie zusammenhängt, WinCC "rechnet" mit UTC 0 im Alarmsystem.

    LG

  4. #3
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.252
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Das Problem ist ziemlich sicher, dass in der Steuerung nicht die UTC Zeit läuft, sondern vermutlich die gleiche Zeit wie am PC!

  5. #4
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.735
    Danke
    143
    Erhielt 1.685 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Hängt vom Meldeverfahren ab.

    Beim Bausteinmeldeverfahren (Meld_S, Meld_8P) wird der Meldungszeitstempel in der SPS vergeben. Die SPS muss dann immer auf UTC eingestellt werden, die Umrechnung auf die Lokalzeit (Zeitzone, Sommer/Winterzeit) erfolgt im WinCC.

    Beim Bitmeldeverfahren wird der Meldungszeitstempel nur im WinCC vergeben. Die Uhrzeit der SPS ist nicht relevant.
    Die Genialität einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit – Kompliziert bauen kann jeder.

    (Sergei Pawlowitsch Koroljow, sowjetischer Konstrukteur von Raketen und Weltraumpionier)

  6. #5
    Luxor ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.06.2016
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    danke euch allen das Problem ist gelöst. Die CPU-UHRZEIT hat nicht gepasst und an einem Rechner war das WinCC auf Sommerzeit eingestellt.

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 08.03.2016, 10:57
  2. Step 7 Kanalstruktur F-Peripherie stimmt nicht überein...
    Von Tommy843 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 04.09.2013, 00:53
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 22.04.2013, 18:14
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:29
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.06.2005, 15:43

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •