Sonstiges Hilfe ! OP35 keine Kommunikation zu angeschlossener CPU

41QD11

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ,

benötige Hilfe von den Erfahrenen Step5 Profibus Usern die sich mit ComProfibus und IM308 auskennen.

Fehlerbild :
OP 35 , angeschlossen an IM308 mittels Profibus DP , kann keine Kommunikation mit der CPU 944B herstellen.
Fehler 40,41,303,115 kommen im Wechsel.
OP wird im Bus erkannt wenn es gebootet hat , sobald es getrennt wird erscheint ein Busfehler an der Anlage.


Das Panel ist der letzte Teilnehmer im Bussegment.
Davor sind mehrere ET200M und mitten drin 2 Repeater.
Die Repeater habe ich sporadisch mal gewechselt , sämtliche Busstecker mal kontrolliert und oder erneuert - soweit alles OK.
Wenn ich den DB in der CPU beobachten möchte der für die Kommunikation zuständig ist bekomme ich die Meldung das diese Fehlerhaft ist - mehr nicht.
Neustarten der Anlage , der IM308 und der gleichen wurde mehrfach versucht - ohne Erfolg.
Der FB für die Kommunikation lässt sich nicht öffnen um nach zu sehen was da los ist.

Wer kann mir hier beistehen ?
Habe keine Ersatz CPU und das Reservepanel ist zur Reparatur :cry:

So wie ich das sehe kommt es zu keinem Kommunikationsaufbau.
Wie kann ich herausfinden wer mit wem nicht sprechen möchte ?

.......und das am Freitag
 
Zurück
Oben