HAllo,

ich möchte die HMI simulieren um die Screens 1:1 für die Dokumentation zu haben. Dazu habe ich mich mit der SPS online verbunden.
Nun dachte ich, ich simuliere mal die HMI (KtP 700 basic) und kann damit die Screens per Alt+Druck kopieren.
Aber das simulierte Display hat keine Verbindung zur online SPS gefunden.

Hab ich irgendwo einen Haken vergessen vielleicht? Die 1214 FC CPU lässt sich ja leider nicht simulieren. Bzw. ich bekomme immer eine Fehlermeldung wenn ich das Programm in den Simulator laden will.

Wäre nett wenn es dafür ein Lösung gäbe und es mir jemand verrät.

edit: Liegt es vielleicht daran das das Hardwarepanel auch schon dran hängt?
 
Hallo,

bei mir funktioniert das recht gut, außer das Übliche (Scripte, Rezepturen,...) ... GGf. TIAP mal als Admin starten.

Tipp für Screenshots:

Snipping-Tool... ist ab Win7 dabei, und man kann auch Fenster ausschneiden (praktisch für die Doku).

Grüße

Marcel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

überprüf bitte die Einstelungen in der Systemsteuerung -< PG/PC Schnittstelle einstellen -> S7ONLINE= verwendete Netzwerkkarte.

Wenn das nicht passt geht auch keine Verbindung.

Gruß
Christoph
 