Hallo zusammen,

Ich habe folgendes Problem und zwar will ich ein Script per Wertänderung von einer Variable ausführen lassen (siehe Bild im Anhang). Der Wert der Variable ändert sich (boolsche Variable, ändert sich von 0 auf 1), nur das Script wird trotzdem nicht ausgeführt.

Hat da jemand vlt. eine Idee an was das liegen könnte?

Danke schon mal im Voraus.

MfG ==UNti==
 

Anhänge

  • Bild1.jpg
    Bild1.jpg
    27 KB · Aufrufe: 96
Hallo,

ich hatte schon einmal ein ähnliches Problem in WinCC Flexible 2008. Dort war die Variable bei Erfassungsart auf "Auf Anforderung" oder "Zyklisch bei Verwendung" gestanden.
Ich habe sie dann auf "Zyklisch fortlaufend" umgestellt und es hat dann funktioniert.

Mit Grüßen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo DeltaMikeAir,

danke für deine rasche Antwort. Ich bin vor kurzem selbst darauf gekommen, dass ich die Erfassungsart noch nicht umgestellt habe.:oops:
Jetzt funktionierts. :D