kann ich wärend die Anlage in Betrieb ist Projekte übertragen und mit PROSAVE sichern ohne das die CPU in Stop geht ?
Bei MPI Verbindung weiß ich geht das, aber funktioniert das auch ohne Probleme bei einer DP Verbindung ?
 
Hallo,

wenn beim Abziehen der Busfehler kommt, bedeutet dies, dass das Gerät im Hardwarekatalog eingefügt wurde.
Wenn du das Programm per Prosafe sicherst, wird die Steuerung hier genauso auf den Busfehler gehen.

Mit Grüßen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Hardwarekatalog war der falsche Begriff, ich meinte "HW-Konfig". Wenn es im Net-Pro eingefügt wurde,
wird die CPU beim sichern mittels ProSave einen Systemfehler anzeigen. Wenn nicht der entsprechende Fehler-
OB geladen wurde, geht die CPU auf Stop.
 