Sehr geehrte Damen und Herren,

ich und ein Kollege stehen vor einem Problem.
Wir haben einen Aufbau, in dem ein KTP900F Mobile 2nd Generation über eine Anschlussbox compact mit einer CPU1516F reden soll.
Wir haben nun aber das Problem, dass das Panel und die Box nicht wirklich zusammen funktionieren. (Alles Siemens, alles gleiche Generation, sollte eigentlich keine Probleme machen.)
Das Panel soll die Box über eine ID ansprechen, die hardwareseitig in der Box eingestellt wird (zwei Drehschalter 00-FF). Wir haben diverse Stellungen probiert, erhalten aber jedes Mal die gleiche Fehlermeldung (siehe Anhang).
Support hatte keine Ideen, nur die Vermutung, dass die Box kaputt sein könnte.
Habt ihr noch Ideen? Oder ist euch schon ein ähnlicher Fehler begegnet?

Mit freundlichen Grüßen
Januar

Fehler_auf_HMI.jpg
 
Servus Januar,

ich schlage mich seit heute morgen mit dem gleichen Problem rum.
In der Vergangenheit hatte ich dieses Problem bei der Inbetriebnahme von Safety Mobile Panels noch nicht.
Was war die Lösung des Problems ?

Mit freundlichen Grüßen,
Trafaldar
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Trafaldar,

ich muss dir leider sagen, dass ich es nicht mehr weiß. Ist leider auch ein bisschen k*cke von mir gewesen, damals nicht die Lösung zu posten (so es denn eine gab).
Ich glaube, es ließ sich durch eine andere Anschlussbox lösen, aber ich kann da echt nur noch spekulieren...
Eventuell war noch was bei den Adressen faul...

Hoffe, du schaffst es auch.

Grüße
Januar
 
Hallo Januar,

vielen Dank für die schnelle Antwort.
Ich konnte das Problem lösen.

Ich habe mir eben von einer Baustelle ein KTP mit Zuleitung und Anschlussbox geborgt um heraus zu finden ob eine Komponente defekt ist.
Durch tauschen der Komponenten konnte ich herausfinden das die Zuleitung den Fehler verursacht hat.

Natürlich sehr ärgerlich so viel Zeit für so einen Fehler zu verschwenden... aber naja, das ist halt Inbetriebnahme.

Gruß,
Trafaldar
 