TIA WinCC TIA 13 und PLC Sim 5.4

Alexey Soloviev

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen.

Ich bin schon Stunden land in Internet und versuche Info zu finden wie kann ich von WinCC TIA v13 in Online Simulation Mode die eingegebene Werte durch PLC Sim v5.4 in meine DBs sehen.

Mein Hardware Konfig in Step7 v5 - zwei 412H CPUs. In WinCC TIA alles läuft durch PLC_Proxy. PLC Sim läft in TCP/IP Mode (ich habe MPI versucht aber ohne erfolg).

hrdwr.png db_plcsim.jpg

Zugangspunkte für CPU_0 und CPU_1 sind "S7ONLINE". Zugangspunkt für CPU_Changer (Proxy) ist "S7ONLINE1". Wenn ich lösche "1", dann alles wird pink angezeigt.

config.jpg

In TIA ich kann ohne Probleme der Verbindung erstellen und alle meine Teilnehme sehen.

tia_connection.pngteilnehmer.png

Wenn ich bin in Simulation mode (Mit Variablem Simulator) ich kann ein neue Vert eingeben und ich sehe es wird in Variable Tabelle angezeigt. Nur es kommt nichts bis zu meiner DB !!!

365668_900.png



Für die Hilfe werde ich sehr dankbar sein !!! :) ... Vielen dank im Voraus!

Mit freundlichen Grüßen,
Alexey
 
Hallo,

S7Online1 is falsch das muss S7Online sein, eventuell musst du nach der Änderung die Kommunikationspartner neu einstellen, aber S7Online muss sein!

In PG/PC Schnittstelle muss S7ONLINE = PLCSIM.TCPIP stehen damit der Zugriff funktioniert.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Christoph für dein Antwort.
Ich habe jetzt CPU_0 und CPU_1 gelöscht und "S7Online1" zu "S7Online" umbenannt. Dann ich habe gemerkt dass OP hast Adresse 192.168.0.3 - genau so, wie meine zweite CPU. In Step7 Hardware Config ich habe für 2.CPU Adresse geändert zu ".0.4" und ".0.5". Verbindung kann ich ohne Problemen erstellen und alle meine Errechbare Teilnehmer sehen. Nur es ist immer noch erscheint nichts in meinem DB nach dem Wert Änderung in WinCC.

365948_900.png


366242_900.png
 
Du bist ein Genie !!!!!!!!!!!!!! Ohne Variable Simulator es funktioniert !!!! Yahoooo !!! Vielen Dank, Christoph !!! So ... jetzt kann ich alles vernümftig programmieren!

366580_original.png
 
Zurück
Oben