Guten Morgen alle zusammen!

Wir haben hier eine Anlage mit einem 15" MP370 Panel.

Diese verliert so alle paar Monate die Berechtigungstufe der Benutzer.
Alle Benutzer gleichzeitig.

Als Meldung kommt beim anmelden "260001 Sie haben keine ausreichende Berechtigung".
Woran kann das liegen?
Ich würde keinen Fehler in den Einstellungen sehen. Hab Screenshots hochgeladen.

Bin schon ein wenig verzweifelt. :eek:
Wäre super wenn jemand eine Idee dazu hat. ;)

rt2.JPGrt1.JPG
 
Die "Anzahl ungültiger Login Versuche" steht auf dem Standardwert 3 --> wenn für einen Benutzer 3 mal ein falsches Passwort eingegeben wird, dann wird der betreffende Benutzer in die Gruppe "Unberechtigt" eingestuft. Das solltest Du zu 0 ändern (wenn der Betreiber nichts dagegen hat), dann kann die Sperrung durch falsche Passworteingabe nicht mehr passieren, dann haben die Bediener unbegrenzt viele Login-Versuche.

Sind wirklich immer alle Benutzer betroffen? Eventuell werden die Benutzer absichtlich von einem Bediener mit der Berechtigungsstufe "Verwalten" in die Gruppe "Unberechtigt" eingestuft? Ist in dem Projekt eine "Benutzerverwaltung" mit drin?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
PS: für einfache Wiederherstellung der Benutzer und Berechtigungen nach dem Berechtigungsverlust kann man die PDATA.PWL aus dem RT-Ordner in einen anderen Ordner unter FLASH kopieren (z.B. "\FLASH\Backup"), dann kann man im Problemfall die Runtime beenden und ganz einfach mit dem Windows Explorer die PDATA.PWL aus dem Backup-Ordner in den Runtime-Ordner zurückkopieren.
Oder macht jemand schon sowas (oder irgendeinen Password-Import) und in der Backup/Import-PDATA.PWL sind die Benutzer bereits alle "unberechtigt"?

Harald
 
Das mit den 3 Anmeldeversuchen habe ich eh gesehen, dachte aber dadurch das der Haken bei Passwortalterung nicht gesetzt ist wäre es deaktiviert... :roll:. Nicht genau genug geschaut. Peinlich.
War das früher nicht so das man nur das Panel neu starten(aus/ein) musste um wieder 3 Versuche zu haben? :confused:

Trotzdem: Es ist kein "Benutzerverwaltungsbildschirm" projektiert, man kann also über die Visu nichts ändern, bzw sieht man auch die anderen Benutzernamen nicht.

Das heißt ja auch, um bei allen drei Benutzern das Passwort zu versauen, müsste man erst mal die Benutzernamen wissen!
"Steuerung" und "Technik" habe ich selbst erst beim letzten mal angelegt und nur der Technik veraten.

Ich arbeite übrigens vor Ort, also der Kunde bin ich quasi selber. :ROFLMAO:

Auf jeden Fall vielen Dank, sehr informativ, speziell wo die Datei dafür versteckt ist!


P.s.:
Noch dazu ist das Admin Passwort immer noch 100... das 3x falsch eingeben ist ja schon fast unmöglich. :shock:
 
So, es ist wieder passiert...obwohl die "Anzahl ungültiger Versuche" auf 0 war... :eek:

Nun ist es tatsächlich so, das ein umstellen der Sicherheitseinstellungen und übertragen wohl nicht ausreicht.
Man muss das Projekt "vollständig neu generieren" vorher wird diese Einstellung nicht übernommen. :confused:

Kann man sogar am FieldPG unter Runtime simulieren....

Na hoffentlich passt es jetzt. :cool:
 