Hallo Forum,

ich habe mit Prosave ein Backup von einem OP17 gezogen, hat einwandfrei geklappt, --> Leitung ist wohl offensichtlich ok.
Wenn ich jetzt mit Protool V6SP3 (extra unter WIN XP installiert, KEINE VM!) versuche aufs OP zu kommen, sagt das Programm immer: Eine Verbindung konnte nicht hergestellt werden...
Da es m.E. nicht an der Leitung liegen kann, frage ich mich, was Protool wohl bei der Kommunikation mit dem OP anders macht. Bei Protool habe ich unter <Rücktransfer> nur die <Einstellungen> gefunden,was ja nicht gerade viel ist.
Hat evtl. jemand einen Tip, was ich noch ausprobieren könnte.

Danke schon mal.

Gruß,
Werner
 
In ProTool werden die Kommunikationseinstellungen bei "Datei > Transfer > Einstellungen" vorgenommen (nicht bei Rücktransfer). Da kann man eigentlich alles einstellen, was nötig ist: Transfer-Art (seriell = RS232), COM-Anschluß und Baudrate.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo PN/DP,

zunächst mal Danke für die Antwort, hat mich auf den richtigen Weg gebracht.

Ich hatte Protool nur geöffnet, ohne ein Projekt; dann wird nur der Rücktransfer angeboten. Das war eigentlich auch das was ich wollte: Das Projekt vom OP zurück auf Protool zu laden (als Protool-Datei) um es evtl. bearbeiten zu können. Genau das geht aber anscheinend nicht, das Projekt kann nur als .psr (Prosave) aus dem OP geladen werden. Ich habe dann einfach mal das alte Projekt geöffnet und übertragen, das klappt einwandfrei (OP ist nur zum Testen).

Mein eigentliches Problem: An einer Anlage muss demnächst ein TP170 getauscht werden (Kontrast nicht mehr einstellbar). Das Projekt habe ich als S7-Projekt, Bausteinvergleich war ok, weiss aber nicht, ob das integrierte TP170-Programm aktuell ist. Die Überlegung war, die Dateien direkt vom OP zu sichern und dann wieder in mein Projekt zu integrieren.

Da das offensichtlich nicht so geht, werde ich mit Prosave ein Backup vom alten TP170 machen und danach aufs neue mit Restore übertragen. Oder gibt es einen besseren Weg?

Gruß,
Werner
 