Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 38

Thema: TP700- kann kein programm laden trotz stehender Verbindung

  1. #11
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.088
    Danke
    26
    Erhielt 711 Danke für 621 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Thomas_v2.1 Beitrag anzeigen
    Im gleichen Subnetz. Wenn er seine Subnetzmaske und die am Panel auf 0.0.0.0 einstellt, sollte er auch mit seiner Adresse auf das Panel kommen.
    Ja nur wenn 0.0.0.0 eine zulässige Subnetmask wäre

  2. #12
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.086
    Danke
    128
    Erhielt 1.481 Danke für 1.090 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ToniMahoni Beitrag anzeigen
    Also miene IP ist jetzt mit der des Panels gleich.
    "Gleich" ist natürlich auch falsch. Oder kannst du dich auf deinem Telefon auch selber anrufen?
    Du musst eine Adresse im gleichen Subnetz haben. Ich würde dir empfehlen zumindest so ein paar Grundlagen in Netzwerktechnik zu lernen, das wirst du immer brauchen (dachte das sollte mittlerweile Schulstoff sein).
    Die Genialität einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit – Kompliziert bauen kann jeder.

    (Sergei Pawlowitsch Koroljow, sowjetischer Konstrukteur von Raketen und Weltraumpionier)

  3. #13
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.088
    Danke
    26
    Erhielt 711 Danke für 621 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von ToniMahoni Beitrag anzeigen
    Also miene IP ist jetzt mit der des Panels gleich.

    Leider sagt er jetzt das hier
    Schreib doch bitte mal die komplette IPConfig für das Panel und den PC auf.

    Er scheint ja nun zumindest was gefunden zu habe .
    Welche einstellug hast du am Panel gesetzt? ETHERNET oder PN/IE?

  4. #14
    ToniMahoni ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.08.2016
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    22
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    So, nun mal Klartext.
    Schulstoff hin oder her.
    Das ist bei mir schon knapp 20 Jahre her.
    Ich habe mich spät entschieden zu studieren und verbitte mir solch Kommentare.
    Wenn ich vollgemotzt werden will, dann rede ich mit meiner Frau

    Ich habe mir jetzt eine feste IP gegeben PC: 192.168.0.20 // Subnetz 255.255.255.0
    Panel: 192.168.0.21// Subnetz 255.255.255.0

    Ethernet verbindung hab ich noch vergessen zu erwähnen.

  5. #15
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.088
    Danke
    26
    Erhielt 711 Danke für 621 Beiträge

    Standard

    funktioniert es?

  6. #16
    ToniMahoni ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.08.2016
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    22
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Nein, leider nicht :/

  7. #17
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.088
    Danke
    26
    Erhielt 711 Danke für 621 Beiträge

    Standard

    screenshot vom fehler!

  8. #18
    ToniMahoni ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.08.2016
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    22
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ich sehe das aber schon richtig, da das Panel 2 Ethernetanschlüsse hat, automatisch einen eingebauten Switch hat oder?

    Kann es vielleicht an der Leitung liegen, die ich verwende?

  9. #19
    ToniMahoni ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.08.2016
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    22
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Hier der aktuellste Fehler Verbindungsfehler3.jpg

  10. #20
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.088
    Danke
    26
    Erhielt 711 Danke für 621 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    ja ist eine Schnittstell mit 2 Ports , und Switch Funktion.

    Geht der Ping?
    Welch TIA Version genau verwendest du, also welches SP und welches UPD?

    hast du mal probiert statt PN/IE auf Ethernet umzustellen?
    Geändert von ChristophD (30.09.2016 um 12:48 Uhr)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 03.07.2015, 08:41
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 16.05.2014, 16:15
  3. Step 7 Programm weg trotz neuer Pufferbatterie
    Von Uwe16 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 03.09.2013, 09:33
  4. Die 1200-er kann kein AWL, ich kann aber
    Von 00alex im Forum Simatic
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 22.06.2013, 20:03
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.01.2006, 22:45

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •