Hallo Leute,
Bin neu hier und wage mich gerade nach dem Motto "Trial an Error" an mein erstes Automatisierungsprojekt inkl. Visualisierung. Also bitte um Nachsicht, sollte meine Frage arg unqualifiziert sein.

Folgendes ist der Plan:
Programmierung mehrer S7-300 Controller CPU 314C-2DP (da bereits vorhanden) mit Step 7 V5.5.
Visualisierung mit WinCC V13 Runtime Advanced (im TIA Portal)
Vernetzung der S7 300 Controller untereinander und der PC Station findet über Profibus statt.

Auf dem PG-PC soll anschließend die WinCC RA laufen. Profibusanbindung findet über CP5623 Schnittstelle statt.

(Master des Bus ist einer der S7 300 Controller. Buskommunikation der CPUs untereinander funktioniert bereits einwandfrei.)


Vorhandene Software:
Step 7 V5.5
WinCC Advanced V13 SP1
WinCC Runtime Advanced V13

Nach meinem Verständnis ist dies Laut Siemens über die Nutzung eines Proxy Device rel. einfach möglich https://support.industry.siemens.co...c-(tia-portal)-und-step-7-v5-x?dti=0&lc=de-DE

Einzige Abweichung vom Siemens-Manual, ist dass ich vorher kein Panel in WinCC flexible projektiert habe.

Das Problem: Ich bekomme keine Verbindung zwischen WinCC RA und den S7 300 Controllern zustande. Die Werte der entsprechenden Variablen werden nicht aktualisiert und behalten den Initialwert bei.

Die Funktion im TIA Portal "nach Busteilnehmern suchen" zeigt mir alle projektierten S7 300 Controller an. Die Schnittstelle scheint also zu funktionieren.

Meine Vermutung ist, dass ich die PC Station bzw WinCC RA in der Hardwarekonfig des SIMATIC Managers nicht richtig konfiguriert habe.

Meine Fragen:
1. Hat das jemand so oder so ähnlich zum laufen gebracht? bzw. ist das überhaupt möglich?
2. Wie ist WinCC RA in der Hardwarekonfig des SIMATIC Managers zu konfigurieren?
3. Was sind mögliche Fehlerursachen?

Ich beiße mir an diesem Problem bereits seit geraumer Zeit meine Zähne aus. Wer mir hier weiterhilft, hat sich also auf jeden Fall einen Kasten verdient!! :)

Gruß,
Max
 
Hast du in der Systemsteuerung des PCs die Schnittstelle richtig eingestellt?

Wenn sich seit WinCC flexible nichts geändert hat, müsste es dort eine nicht Windows- Option geben, wenn du dir die Systemsteuerung als große Symbole anzeigen lässt.
Das Symbol sieht in etwa so aus wie das Symbol in der Taskleiste wenn du die Schnittstelle von Step 7 einstellst.

Dort musste man unter WinCC flexible die Schnittstelle einstellen für die Visu. Da du Advanced benutzt könnte das das gleiche sein da das der "Nachfolger" von flexible ist.

Wenn es so ist wie WinCC 7.0 und WinCC flexible dann musst du in der Visu- SW an der Stelle an der du die Verbindung zur SPS einstellst, in der Schnittstelle Verbindungstyp "S7ONLINE" einstellen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für deine Antwort.

Die Schnittstelle habe ich in SIMATIC NET entsprechend konfiguriert. Die Einstellungen werden anschließend im von dir angesprochenen Menü (verm. "PG/PC Schnittstelle einstellen") auch richtig angezeigt.

ebenfalls habe ich in SIMATIC NET eingestellt:
Profibus Adresse (3)
Betriebsart der Baugruppe "Projektierter Betrieb"

Grundsätzlich scheint die Schnittstelle wie gesagt auch zu funktionieren, da ich mir die übrigen Busteilnehmer ja auch anzeigen lassen kann.
 
Fehler gefunden!

Für die Nachwelt:
1. Eine Hardwarekonfig im SIMATIC Manager ist nicht erforderlich.
2. Mein Fehler: Baugruppensteckplätze im "Komponenten Konfigurator" und in der Hardwarekonfig der PC Station im TIA Portal haben nicht übereingestimmt.
 