Hallo, habe 2 Probleme:

1) das OP27 kann ich in WinCCFlex2008 nicht auswählen, da nicht vorhanden. Geht das nur mit Protools?
Bild-01.JPG

2) das OP270
Bild-07.JPG
kann ich zwar auswählen:
Bild-02.JPG
Und bei Transfereinstelungen erscheint es auch:
X1:
Bild-05.JPG
Der Transfer scheitert wegen falscher Version.
Updaten kann ich nicht, weils ein Leihgerät ist.

Nehme ich aber die Version 7.2.2.0 oder 7.2.3:
Bild-03.JPG
dann ist das Bild X1 leer.
Kann weder generieren, noch Transferieren.

Es steckt eine CF-Karte im Panel.
WinCC-Flex 2008 SP 3, auf einem Win7 PC.

Mit Tia geht es auch nicht.

----------
Mit Prosave kann ichg das
a) OP270 mit einem RS232-Nullmodemkabel (+ ein paar Brücken) "Backuppen"
b) OP20 mit dem AS511 (TTY) - Kabel (vom S5-PG) "Backuppen"
Leitungen gehen also.
 
Das OP27 ist, wie du schon richtig vermutet hast, ein Protool Gerät. Das wird nichts mit WinCC flexible.

Was das OP270 angeht kann ich dir leider nicht helfen. Frag doch einfach den "Verleiher" ob du ein Firmwareupdate machen darfst!

TIA kannst getrost vergessen bei den beiden Geräten. ;)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Natürlich kannst du updaten ...
Vorher mit Prosave ein Voll-Backup machen.
Dein Projekt einspielen mit FW-Update.
Testen (vermutlich ja der Sinn und Zweck des Leih-Panels)
Backup mit Prosave wieder zurück spielen.

Mfg
Manuel
 