Moin!

Ich habe ein pdl, welches in einem Bildfenster angezeigt wird. Hier habe ich Kombinations- und EA-Felder angelegt, mit denen Werte eingestellt werden können. Die hierzu verwendeten Variablen habe ich, bei den Kombinationsfeldern an das Attribut Index angelegt, es wird bei Änderung aktualisiert. Bei den EA-Feldern ist die Variable an das Attribut Ausgabewert angelegt und aktualisiert ebenfalls bei Änderung. Wenn dieses Bild nun aufgerufen wird, werden die Felder nicht aktualisiert, bei Bedienung dann schon. Wieso werden die Felder nicht, bei Aufruf aktualisiert? Bei dem Hauptbild, welches ebenfalls in einem Bildfenster aufgerufen wird, klappt die Aktualisierung der Felder, was kann ich falsch gemacht haben?
 
Ich hab's gefunden: Wenn man die dynamisierende Variable an das Attribut Schrift.Index anlegt, wird keine Aktualisierung beim Bildaufruf vorgenommen, legt man die Variabe an Sonstige.Selektiertes Feld an, dann klappt's auch mit dem Bildaufruf.
 