TIA Bug in WinCC Pro V13 Protokolle drucken???

DeltaMikeAir

User des Jahres 2018; 2023
Beiträge
21.817
Reaktionspunkte
7.251
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich habe bereits zwei Projekte, an denen ich Protokolle mittels TP700 Comfort drucke.
Dabei ist mir aufgefallen, dass Textfelder mit Variablen in den Protokollen nicht
in der Position gedruckt werden, wie sie im projektieren Protokollfeld angezeigt wird.
Ich habe einmal ein Beispiel angehängt.
Links steht ein Textfeld, in dem die Infos zu den Werten stehen ( z.B. Spannung L1 )
Rechts habe ich Textfelder, in denen Variablen drin sind. Das erste Textfeld muss ich
ca. 5mm höher positionieren, damit es mit dem linken Textfeld beim ausdrucken übereinstimmt,
das zweite darunter bereits 10mm und wenn ich ein drittes einfüge, muss es 15mm hochgeschoben
werden. In dem angehängten Bild überlappen die Variablen schon ein wenig, mit einem dritten Textfeld
überlappen sie dann komplett. Der Ausdruck passt dann aber.

Das Problem in der Kurzform:
Damit ein Textfeld im Formular in der richtigen Position gedruckt wird, muss es ca. 5mm nach oben verschoben werden.
Das zweite bereits 10mm

Tia V13 SP1 Upd 9
WinCC Pro V13 SP 1 Upd 9
als Drucker verwende ich den PDF Drucker, welcher von Siemens geliefert wird und per Prosafe aufgespielt wird


Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht.

TIA_V13.jpg

Mit Grüßen
 
Hallo,

die Variablen sind ja alle in einem Textfeld. Es ist praktisch ein Textfeld, in dem untereinander mehrere
Variablen drin sind. Man kann glaube ich maximal 8 Stück reinlegen. Funktionieren tut das auch alles.
Aber halt der nervige Versatz. In einem anderen Protokoll liegen die unteren Variablen komplett über den
5 cm höher liegenden. Nur so werden diese dann korrekt gedruckt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Erklärung hab ich keine dafür, aber die könntest die Einheit ja mit ins Ausgabefeld nehmen, alle Ausgabefelder mit der gleichen Anzahl stellen und rechtsbündig.
Unter Gestaltung (glaub ich) kann man ja die Einheit direkt vom EA-Feld darstellen lassen.

Alle Werteausgaben sind jeweils ein E/A-Feld und alle Einheiten-Felder sind jeweils ein Textfeld oder?
 
Hallo,

die Einheit ist bereits im Ausgabefeld.

Testfeld links Textfeld rechts
IststromL1: "VariableI_L1"A
IststromL2: "VariableI_L2"A

Ich muss das ganze mit zwei Testfeldern machen, damit der Doppelpunkt immer eine
Linie nach unten ergibt.

Mit Grüßen
 
Hallo,

die Variablen sind ja alle in einem Textfeld. Es ist praktisch ein Textfeld, in dem untereinander mehrere
Variablen drin sind. Man kann glaube ich maximal 8 Stück reinlegen. Funktionieren tut das auch alles.
Aber halt der nervige Versatz. In einem anderen Protokoll liegen die unteren Variablen komplett über den
5 cm höher liegenden. Nur so werden diese dann korrekt gedruckt.


Was ich meinte ist die Variable mit in das Textfeld der Beschreibung zu legen. Das geht über Parameter einfügen bei den Eigenschaften des Textes
 
Hallo,

ich meine es funktioniert ja, wenn ich alles versetze. Aber es nervt einfach.
Ich werde mal den Support anschreiben und nachfragen, was die dazu meinen.

Rückmeldungen stelle ich dann hier ein.

Mit Grüßen
 
Also danke schon einmal für eure Antworten.

Wie gesagt, ich habe es ja schon hinbekommen, dass es passt.
Ich habe mehrere Screenshots gemacht und eine Anfrage bei Siemens gestartet.
Es soll ja letztenendes so sein, dass es so gedruckt wird, wie es im Protokoll angelegt wurde
und nicht alles versetzt. Mal schauen, was Siemens sagt, vielleicht wird es ja im nächsten SP
behoben oder evtl. ist es in TIA V14 schon behoben.

Mit Grüßen und ein schönes Wochenende.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich glaub das Problem ist das die Texte nicht in einzelnen Textfeldern sind.
Ich löse dies immer so: Beschreibung - Varialben in getrennten Feldern die Variablen felder sind dann immer Zentriert und linksbündig.

Text Variable
Text Variable

Dann kann ich es auch mittig ausrichten.

Guenni
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben