TIA Wago 750-880 mit KTP 700 Panel Visuallisierung

Creev

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gelöst: Wago 750-880 mit KTP 700 Panel Visuallisierung

Servus,

ich muss für ein Projekt einen 750-880 mit einem Siemens KTP 700 Basic Panel als Visualisierung realisieren.
Jedoch stehe ich hierfür nach einiger Zeit gewaltig auf dem Schauch zwecks Anbindung der Daten.

Ich benutze für den Controller Codesys 2.3 und für das HMI TIA V13 als Projektiersoftware.

Im Anhang ein Bild der Einstellungen vom TIA Portal.
Ich bin absoluter Modbus Neuling.... Ich habe schonmal einen FU über den Ethernet Modbusmaster TCP Baustein der ModbusEthernet_04.lib angebunden. Da lies sich aber in der Anleitung die Register ermitteln. Für das Panel finde ich jedoch nichts.

Über das Tool Modbus Poll sehe ich das sich am Controller Werte ändern, in den Registern. Aber wenn ich die IP Adresse auf das Panel einstelle bekomme ich nur einen Timeout.

Hat irgendjemand einen Vorschlag wie die Datenanbindung klappen kann? Danke im vorraus.
 

Anhänge

  • TIA.JPG
    TIA.JPG
    62,9 KB · Aufrufe: 120
Zuletzt bearbeitet:
Servus,

ich habe übersehen damals im Tia Portal das man bei der Modicon Modbus Verbindung die Server Adresse gleich die IP Adresse der Wago einstellen muss. Im Anschluss kannst du über die HMI Variabeln die Modbus Adresse angeben. Da musst du mal in die Anleitung schauen bei welchen Bereich die Anfangen bei der Wago 750-880 fangen die ab MW255 oder MW256 an.
Danach einfach Variabeln anlegen die du dann in der Wago auf die Modbus Adresse zuweist.
 
Zurück
Oben