Booten HMI OP77A

Holle6

Level-1
Beiträge
56
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe ein OP77A mir ist beim Aktuallisieren das Betriebssytems die Übertragung abgebrochen. Jetz bootet das System nicht mehr.
Habe danach ein anderes OP77 A probiert das selbe Problem jetzt habe ich 2 Geräte die nicht mehr hochlaufen.Was kann ich tun .
Habe Win CC Advanced 2005 SP1.
Kann es eventuell an WIN CC Liegen ????
 
Hatte auch schon Probleme mit diesem Panel, jedoch anderer Art. (Performance)
Habe damals auch nach Reset möglichkeiten am Gerät gesucht, aber keine gefunden.
Die einzige Möglichkeit, das Gerät rückzusetzen scheint das Überspielen des Betriebssystems zu sein. In deinem Fall geht das scheinbar nicht mehr, da das Gerät nicht bootet. Also würde ich mal mit Siemens weiter schauen.

Warum die Verbindung jeweils abgebrochen ist, keine Ahnung. Habe das Betriebssystem auch schon mehrmals rübergespielt. ohne Probleme.
Kannst du das mal mit der Seriell Schnittstelle versuchen?

Wenn dein Gerät wieder läuft und deine Projektierung steht, dann würde mich deine Erfahrungen mit dem Gerät interessieren. Speziell Performance und zum Beispiel, erscheint Meldefenster bei jedem Alarm? oder Funktionieren die Globalen Tasten in jedem Bild?

Integer
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Integer schrieb:
Wenn dein Gerät wieder läuft und deine Projektierung steht, dann würde mich deine Erfahrungen mit dem Gerät interessieren. Speziell Performance und zum Beispiel, erscheint Meldefenster bei jedem Alarm? oder Funktionieren die Globalen Tasten in jedem Bild?

Integer

Mit den o.g. Punkten habe ich kein Problem gehabt. Ich habe ein Projekt mit ca. 60 Alarmmeldungen mit diesem Panel ohne Probleme gelöst. Dein Problem hört sich mehr nach Flexible an. Mit Alles neu generieren müsste das dann bei dir auch gehen.

Gruß, pt
 
Habe mein Problem gelößt

Ich habe mir ein PC/PPi Kabel von Siemens besorgt.
Erst hat es auch mit dem Kabel nicht funktioniert danach habe ich Win CC flexibel SP1 deinstalliert und den älteren Stand mit HF 4 installiert damit hat es dann wunderbar funktioniert.
Danach wieder Sp1 installiert und das Betriebssystem mit dem MPI Kabel aktuallisiert.
 
Ja manchmal gibt es seltsame Effekte. Hauptsache dein Problem ist gelöst. Ein unguters Gefühl bleibt trotzdem.

Dein Tipp mit alles neu Generieren hat soweit ich dies heute beurteilen kann geholfen. Das ganze scheint besser und stabieler zu laufen. Vielen Dank.

Integer
 
Zurück
Oben