Hallo
ich möchte in einem Kurvendiagramm bei WinCC Flex von einer externen Variable einen Wert von einer internen anzuheben und dann wieder auf 0 zu schreiben.
Grund ich möchte die Betriebsdauer einer Heizung am Tag darstellen wann der Kessel heizt. Von der Heizung bekomme ich einen Eingang, wird der 1 müsste eine interne Variable auf 30 angehoben werden, wenn der Heizungseingang weg ist, dann wieder auf 0.
Danke im vorraus
 
Mit "interne Variable" meinst Du eine interne Variable in der WinCC flex Runtime?
- Systemfunktion LineareSkalierung: interneVar = externeVar * 30 + 0
- oder die externe Variable direkt skalieren (Eigenschaften: lineare Skalierung) und im Diagramm anzeigen

Oder meinst Du eine SPS-Variable z.B. ein INT in einem DB?
Code:
      L  30
      U  "Eingang_von_Heizung"
      SPB TVA1
      L  0
TVA1: T  "VisuDB".HeizungTrendVar